炉膛床温热电偶大修完成开机时,发现好几个床温测点温度不正常,在开机前就是显示正常,开机中温度显示偏低,并且随着床温的升高反而测点温度下降,并不是显示测点。最后原因是发现就地测热电偶的补偿导线接反,大神们解释一下为什么就地测接反DCS上不会显示坏值?温度到达一定程度的时候温度升高DCS上显示降低的?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>tjlzf 发表于 2015-9-2 10:07</br>楼主说的现象非常正常,因热电偶是靠两种不同的导体在同一温度下的电势特性不同产生电势差从而反应被测环境 ...</blockquote> 当温度升高到几百度时,DCS也会显示比正常的点偏低一些,没有变坏值,并且到一定程度实际温度升高,dcs显示温度下降,我们也是通过曲线来判断是否接反(接线是承包商接的,位置很高,所以很容易接错) 展开
0回复 回复
望远镜说的透彻。 展开
0回复 回复
楼主说的现象非常正常,因热电偶是靠两种不同的导体在同一温度下的电势特性不同产生电势差从而反应被测环境的温度变化的。你说的现象是在冷态锅炉时被测环境的温度低而主控冷端补偿的温度高,此时由于你选择热电偶测量范围大不易发现测量不正常的情况(由于就地接线反时的反电动势不足以抵消主控冷端补偿的温度值)。等到床温上升后被测环境的温度远远高于主控冷端温度因此就会发现接反的现象。热电偶接反一般不会报坏质量。 展开
0回复 回复
<blockquote>xiyang588 发表于 2015-9-1 07:02 /common/back.gif</br>没有见过三根的补偿导线</blockquote> 失误了,我当成热电阻了:L 展开
0回复 回复
接反就是欠补偿,温度偏低,DCS是不会显示坏值的 展开
0回复 回复
<blockquote>cxwcqqcw 发表于 2015-8-31 15:27</br>补偿导线不是有三根吗?正极一根,负极两根,接反是指正极和负极中的一根接反?</blockquote> 没有见过三根的补偿导线 展开
0回复 回复
<blockquote>生质机炉电菜鸟 发表于 2015-8-31 23:18</br>请说明白问题,我们很想帮你可是无奈</blockquote> 就是就地测热电偶正负接反!DCS测正常 展开
0回复 回复
请说明白问题,我们很想帮你可是无奈 展开
0回复 回复
补偿导线不是有三根吗?正极一根,负极两根,接反是指正极和负极中的一根接反? 展开
0回复 回复