炉膛床温热电偶大修完成开机时,发现好几个床温测点温度不正常,在开机前就是显示正常,开机中温度显示偏低,并且随着床温的升高反而测点温度下降,并不是显示测点。最后原因是发现就地测热电偶的补偿导线接反,大神们解释一下为什么就地测接反DCS上不会显示坏值?温度到达一定程度的时候温度升高DCS上显示降低的?