我们这电厂购买的除氧器带的执行器正常运行的时候只要有对讲机靠近的时候讲话,执行器就会受到干扰,DCS收到的反馈信号波动,现场执行器还动作,做过几次屏蔽都不管用,这个执行器相当简单,只有电源、指令、反馈共计6个接线柱,请问各位有没有遇到过相同的情况,怎么解决的?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
</br>谢谢提供,楼主辛苦了! 展开
0回复 回复
涨姿势了,这个说的我还是第一次见到</br> 展开
0回复 回复
国产执行器通常抗电磁干扰能力较差,我们以前碰到过,换了PS执行器后没再发生过 展开
0回复 回复
直接给改了吧 展开
0回复 回复
<blockquote>不羁的锋 发表于 2016-3-17 16:25 /common/back.gif</br>照理来说现在执行机构技术应该很成熟了,这种情况是不应该发生的,估计出现这种情况的原因还是设备自身的原 ...</blockquote> 我们这边也联系厂家了,厂家说更换个主板试试,结果很长时间了都不见厂家过来 展开
0回复 回复
照理来说现在执行机构技术应该很成熟了,这种情况是不应该发生的,估计出现这种情况的原因还是设备自身的原因,建议改型,因为干扰这个东西的确很难查到原因。我们公司也出现过执行机构会乱动的情况,不过后面厂家来更换了一块主板就恢复正常了。 展开
0回复 回复
那就是设备问题,尽早换型吧,现在是个执行器都不该出现这种毛病了 展开
0回复 回复
<blockquote>david28691 发表于 2016-3-16 21:58 /common/back.gif</br>没牌子?全厂只有这一台吗?看其他系统有没有相同品牌的,有没有类似的情况,如果就这一台出现这个情况,哪 ...</blockquote> 一共两台,都是这样,哎,没治了 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 david28691 于 2016-3-16 22:09 编辑 </i> 没牌子?全厂只有这一台吗?看其他系统有没有相同品牌的,有没有类似的情况,如果就这一台出现这个情况,哪就让厂家更换,如果都是这样那也让厂家换,:lol,再则检查一下指令反馈、电缆的接地情况,应当只有一端接地。 展开
0回复 回复
<blockquote>david28691 发表于 2016-3-16 09:11 /common/back.gif</br>什么牌子的执行器?电动的?执行器的抗干扰能力也太差,能否做个白铁皮的外壳整体罩上,再不行就只有换型了 ...</blockquote> 没找到执行器的牌子,屏蔽层加了好几套,就是不管用,应该是设计的问题,厂家来了也没解决 展开
0回复 回复