求教关于执行器干扰的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
111

求教关于执行器干扰的问题

本帖由大鲁北发布于2016-03-13 00:45:454100次浏览26人跟帖

  • 111
  • 4100
关注
大鲁北
2016年03月13日
帖子认领  

我们这电厂购买的除氧器带的执行器正常运行的时候只要有对讲机靠近的时候讲话,执行器就会受到干扰,DCS收到的反馈信号波动,现场执行器还动作,做过几次屏蔽都不管用,这个执行器相当简单,只有电源、指令、反馈共计6个接线柱,请问各位有没有遇到过相同的情况,怎么解决的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(26条)
还可输入600字
全部评论26
  • yinjiafeng1007
    yinjiafeng10072016年11月19日

    换型吧,不要纠结了。 展开

    回复 回复

  • 306665507
    3066655072016年10月17日

    你说的情况我遇到过,我们厂的执行器在校对时,在跟前使用对讲机反馈信号就是波动,其原因主要是反馈内部电路板受对讲机干扰,解决方法就是,校对时一个人操作,另一个人站在一米开外用对讲机与盘上沟通。 展开

    回复 回复

  • 799750283
    7997502832016年10月16日

    同感,要吸收电磁波啊 展开

    回复 回复

  • jinglei775
    jinglei7752016年03月28日

    <blockquote>a583108159&nbsp;发表于&nbsp;2016-3-27&nbsp;17:26&nbsp;/common/back.gif</br>对讲机干扰很厉害,近了就干扰是吧。</blockquote> 对讲机干扰我在试验的时候,用的FLUKE的信号源与fluke的万用表专门发送过电流然后用步话机进行干扰与磁环抑制干扰时发现,磁环包住步话机天线头的效果最好。直接加装线上也稍微差点。使用双绞线在抑制干扰过程中也能起到一定的作用。 展开

    回复 回复

  • jinglei775
    jinglei7752016年03月28日

    <blockquote>大鲁北&nbsp;发表于&nbsp;2016-3-27&nbsp;10:38&nbsp;/common/back.gif</br>磁环是什么磁环?</blockquote> taobao&nbsp;去搜TDK&nbsp;抗干扰磁环,就能有几块钱一个,买日本TDK的白色的那种。使用时尽量能把线缆全包住。 展开

    回复 回复

  • a583108159
    a5831081592016年03月27日

    <blockquote>a583108159&nbsp;发表于&nbsp;2016-3-27&nbsp;17:25</br>信号隔离器就能用,我猜你们的设备有点老了吧。我刚工作那时候遇到过,七年前了。</blockquote> 对讲机干扰很厉害,近了就干扰是吧。 展开

    回复 回复

  • a583108159
    a5831081592016年03月27日

    信号隔离器就能用,我猜你们的设备有点老了吧。我刚工作那时候遇到过,七年前了。 展开

    回复 回复

  • 大鲁北
    大鲁北2016年03月27日

    <blockquote>jinglei775&nbsp;发表于&nbsp;2016-3-27&nbsp;09:56&nbsp;/common/back.gif</br>对讲机在使用时,给天线上加个磁环可能会好点。磁环整个包住对讲机天线头子!再说了可以打手机啊。有干扰假&nbsp;...</blockquote> 磁环是什么磁环? 展开

    回复 回复

  • 大鲁北
    jinglei7752016年03月27日

    对讲机在使用时,给天线上加个磁环可能会好点。磁环整个包住对讲机天线头子!再说了可以打手机啊。有干扰假如接地没问题而且这附近的都问题不大说明你这个执行器内部做的隔离不好。或者给你这路线号加一个有源的信号隔离器!不要无源的,劲小。 展开

    回复 回复