求教关于执行器干扰的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
111

求教关于执行器干扰的问题

本帖由大鲁北发布于2016-03-13 00:45:454102次浏览26人跟帖

  • 111
  • 4102
关注
大鲁北
2016年03月13日
帖子认领  

我们这电厂购买的除氧器带的执行器正常运行的时候只要有对讲机靠近的时候讲话,执行器就会受到干扰,DCS收到的反馈信号波动,现场执行器还动作,做过几次屏蔽都不管用,这个执行器相当简单,只有电源、指令、反馈共计6个接线柱,请问各位有没有遇到过相同的情况,怎么解决的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(26条)
还可输入600字
全部评论26
  • david28691
    david286912016年03月16日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;david28691&nbsp;于&nbsp;2016-3-16&nbsp;09:15&nbsp;编辑&nbsp;</i> 什么牌子的执行器?电动的?执行器的抗干扰能力也太差,能否做个白铁皮的外壳整体罩上,再不行就只有换型了</br> 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年03月15日

    关于对讲机应离执行器较远距离使用,因为电子产品抗干扰能力均不是很强。 展开

    回复 回复

  • bingyan1212
    bingyan12122016年03月15日

    <blockquote>大鲁北&nbsp;发表于&nbsp;2016-3-14&nbsp;07:43&nbsp;/common/back.gif</br>分体式的执行器主要是用在震动情况较大的工况下,我们这里分体式用的是西博思的,主要用在减温减压站喷水&nbsp;...</blockquote> 震动大是一方面,还有那种位置比较尴尬,周边环境恶劣、有高温辐射等恶劣情况下按照厂家的说法均可以使用分体式定位器。当时对分体式定位器的兴趣不大,没有与厂家进行深入的交流,但有一点是肯定的——易受周边干扰源影响的情况尝试了很多办法都没彻底解决。</br></br>下次有机会在与相关厂家进行次技术交流,了解下详细情况再看看 展开

    回复 回复

  • 大鲁北
    大鲁北2016年03月13日

    <blockquote>bingyan1212&nbsp;发表于&nbsp;2016-3-13&nbsp;16:25&nbsp;/common/back.gif</br>类似的问题碰到过,同事曾在一个执行器改造项目中使用了一个高精度分体式定位器,定位器的牌子有点记不得了&nbsp;...</blockquote> 分体式的执行器主要是用在震动情况较大的工况下,我们这里分体式用的是西博思的,主要用在减温减压站喷水上,查过很多资料对于这种信号干扰的解决方法就是换换换换换........ 展开

    回复 回复

  • 谷风荷举
    谷风荷举2016年03月13日

    :):):):):):):):):) 展开

    回复 回复

  • bingyan1212
    bingyan12122016年03月13日

    类似的问题碰到过,同事曾在一个执行器改造项目中使用了一个高精度分体式定位器,定位器的牌子有点记不得了,安装位置远离执行机构。该定位器的调试与整定需要通过调试笔记本与专用软件进行,号称控制精度很高,内部线路极其复杂。情况与你的类似,只要附近有信号干扰,甚至烧电焊等情况都会对其产生影响,导致反馈信号波动。同时反馈与之灵偏差大以后还会引起执行器动作。</br></br>最后我把那款定位器给换掉了,换成常用的ABB定位器就没这个情况了。事实证明电厂使用的设备还是以相对可靠,常用稳定为标准进行选型较好,尤其是一些重要设备。许多人为了改善而改善,使用了某些厂家的试用品,当了别人的试验田不说,还引起许多不必要的问题。 展开

    回复 回复