我们厂一般带保护和逻辑的测点都用开关量,可是有一些重要的点,比如,省煤器给水流量,储水箱水位,高加水位等,都没有开关量来作为保护和逻辑用,这是为什么呢?有什么限制条件吗?请详细解释下呗
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
模拟量是个模拟信号 4-20MA 0-20 0-5V 0-10V 等等 </br>开关量就是 1 或者 0 没有别的</br>模拟量一般用来显示非固定值,温度,压力,流量,水位之类的线性值</br>开关量用来显示 远方/就地 启动/停止 打开/关闭这类型的固定值 </br>比如说电动机要么处于启动状态 要么停止,反馈给DCS就是DI (开关量输入) </br>保护,逻辑用开关量有开关量的好处,模拟量有模拟量的保护,开关量接点单一,非通即断。模拟量不断变化。</br>比如过汽轮机轴承回油温度参与跳机保护。模拟量用作保护,在dcs逻辑里加入质量判断,当测点损坏,温度突然跳变超过保护整定值时,保护不动作,不会误跳机。只有温度慢慢上升至保护整定值,才会正确跳机。 </br>但是你用开关量参与保护逻辑,dcs通道的扰动,现场表计的损坏,都会强行跳机。</br>各有各的好处,看设计单位的专业程度。 展开
0回复 回复
学习了学习了:lol 展开
0回复 回复
不懂,过来学习一下 展开
0回复 回复
开关量的定值很难判断,你校准好了开关,但是安装到现场不一定还是那个定值,多有有一定的危险性,而且容易勿动,而模拟量可以实时看到数值,趋势可以查询。 展开
0回复 回复
不错 分析的很透彻 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
<blockquote>njedutaoxin 发表于 2016-7-7 22:53 /common/back.gif</br>开关量动作迅速,但不能同时监视实际模拟量值,只能另取监视点,往往会发生开关量动作值与显示的模拟量值不 ...</blockquote> 多谢,真是学无止境啊,多交流还是好处多,多谢了! 展开