模拟量和开关量

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
121

模拟量和开关量

本帖由chaoge366发布于2016-07-03 13:04:379964次浏览25人跟帖

  • 121
  • 9964
关注
chaoge366
2016年07月03日
帖子认领  

我们厂一般带保护和逻辑的测点都用开关量,可是有一些重要的点,比如,省煤器给水流量,储水箱水位,高加水位等,都没有开关量来作为保护和逻辑用,这是为什么呢?有什么限制条件吗?请详细解释下呗

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(25条)
还可输入600字
全部评论25
  • njedutaoxin
    njedutaoxin2016年07月07日

    开关量动作迅速,但不能同时监视实际模拟量值,只能另取监视点,往往会发生开关量动作值与显示的模拟量值不一致的情况,经常会有不懂的运行人员产生疑惑,很蛋疼;模拟量有一个传输计算过程,有时间滞后,但可直观观察数值,永远不会出现显示值与动作值不一致的情况。两者就看你用的测点性质。还有这个要看各个发电集团自己要求或各个厂家设计的不同,有的喜欢用开关量,有的喜欢用模拟量。你说的高低加水位,水位开关一般没有那么精确的,所以不用开关量做保护或连锁。但流量用开关量是可以的,比如定冷水流量低跳发电机,就可以用开关,但有一个不好的地方在于开关量灵敏度太高,有可能系统上的外扰会引起流量抖动,一般不影响安全运行,模拟量有阻尼,检测不出来,而开关量会检测到,有时候会引起跳机,很无奈,所在有时候太灵敏也不好:lol 展开

    回复 回复

  • tang.ds@163.com
    tang.ds@163.com2016年07月07日

    保护功能一般都需要模拟量和开关量来实现,部分保护不能直接检测的模拟量可以通过其他传感器或者继电器转换为开关量后给保护。 展开

    回复 回复

  • 萝卜。。。
    萝卜。。。2016年07月07日

    不懂,过来学习一下 展开

    回复 回复

  • 东之羊
    东之羊2016年07月06日

    不懂,过来学习 展开

    回复 回复

  • kdz
    kdz2016年07月05日

    不懂,求教 展开

    回复 回复