我们厂一般带保护和逻辑的测点都用开关量,可是有一些重要的点,比如,省煤器给水流量,储水箱水位,高加水位等,都没有开关量来作为保护和逻辑用,这是为什么呢?有什么限制条件吗?请详细解释下呗
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
开关量动作迅速,但不能同时监视实际模拟量值,只能另取监视点,往往会发生开关量动作值与显示的模拟量值不一致的情况,经常会有不懂的运行人员产生疑惑,很蛋疼;模拟量有一个传输计算过程,有时间滞后,但可直观观察数值,永远不会出现显示值与动作值不一致的情况。两者就看你用的测点性质。还有这个要看各个发电集团自己要求或各个厂家设计的不同,有的喜欢用开关量,有的喜欢用模拟量。你说的高低加水位,水位开关一般没有那么精确的,所以不用开关量做保护或连锁。但流量用开关量是可以的,比如定冷水流量低跳发电机,就可以用开关,但有一个不好的地方在于开关量灵敏度太高,有可能系统上的外扰会引起流量抖动,一般不影响安全运行,模拟量有阻尼,检测不出来,而开关量会检测到,有时候会引起跳机,很无奈,所在有时候太灵敏也不好:lol 展开
0回复 回复
保护功能一般都需要模拟量和开关量来实现,部分保护不能直接检测的模拟量可以通过其他传感器或者继电器转换为开关量后给保护。 展开
0回复 回复
不懂,过来学习一下 展开
0回复 回复
不懂,过来学习 展开
0回复 回复
不懂,求教 展开
0回复 回复