我们厂一般带保护和逻辑的测点都用开关量,可是有一些重要的点,比如,省煤器给水流量,储水箱水位,高加水位等,都没有开关量来作为保护和逻辑用,这是为什么呢?有什么限制条件吗?请详细解释下呗
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
积累经验,涨点知识 展开
0回复 回复
开关量反应快,模拟量容易误动,取样管伴热过热产生气泡,流量变送器就会摆动,摆动浮动超过跳闸值就会动作。 展开
0回复 回复
666666666666666 展开
0回复 回复
通常来说,压力开关和压力变送器哪个比较贵啊? 展开
0回复 回复
<blockquote>njedutaoxin 发表于 2016-7-7 22:53 /common/back.gif</br>开关量动作迅速,但不能同时监视实际模拟量值,只能另取监视点,往往会发生开关量动作值与显示的模拟量值不 ...</blockquote> 通俗易懂,可以说是我所想么::lol:lol 展开
0回复 回复
学到知识了 展开
0回复 回复
开关量不太可靠,容易误动 展开
0回复 回复
路过,学习了 展开
0回复 回复
<blockquote>nimin1011 发表于 2016-7-21 10:03 /common/back.gif</br>模拟量是个模拟信号 4-20MA 0-20 0-5V 0-10V 等等 </br>开关量就是 1 或者 0 没有别的</br>模拟量一般用来显示 ...</blockquote> 将的很透彻!! 展开
0回复 回复
求大神指点 展开
0回复 回复