扫码下载官方App
各位北极星的小伙伴们,你们好!北极星资料分享日正式开启。本次分享的资料为:《工商业分布式光伏屋面勘察要点(26页)》《2023-2025年光伏组件产业现状与市场前景分析报告(41页)》+《最新陆上风电及集中式光伏工程项目常用工程表式全套(183页)》领取方式:在本帖下评论回复,即可自动获得下载权限(只要回复,不需要消耗积分,无视积分免费下载哦)小伙伴们不妨说一说下一期你想获得哪方面的资
各位北极星的小伙伴们,你们好!北极星资料分享日正式开启。本次分享的资料为:《风电设备油品监测与润滑管理》《风电机组起重作业安全培训》+《风电机组齿箱油品维护》领取方式:在本帖下评论回复,即可自动获得下载权限(只要回复,不需要消耗积分,无视积分免费下载哦)小伙伴们不妨说一说下一期你想获得哪方面的资料呢?
各位北极星的小伙伴们,你们好!北极星资料分享日正式开启。本次分享的资料为:《发电领域低碳转型新技术》《分布式常见问题》+《分布式光伏+污水处理厂项目设计详解》+《分布式光伏电站项目备案申报过程中的注意事项》+《分布式光伏电站运维管理》领取方式:在本帖下评论回复,即可自动获得下载权限(只要回复,不需要消耗积分,无视积分免费下载哦)小伙伴们不妨说一说下一期你想获得哪方面的资料呢?
各位北极星的小伙伴们,你们好!北极星资料分享日正式开启。本次分享的资料为:《光伏电站宏观选址及测光》《光伏电站设备试验规程标准版》+《碳达峰碳中和政策法规汇编》+《屋顶光伏项目容量测算--平屋屋面》领取方式:在本帖下评论回复,即可自动获得下载权限(只要回复,不需要消耗积分,无视积分免费下载哦)小伙伴们不妨说一说下一期你想获得哪方面的资料呢?
各位北极星小伙伴,随着资料上传,北极星推出了《北极星社区积分获取办法(点击阅读)》其中指出,发帖回帖都可以获取积分,并且获取速度很快。但是经过用户反馈,有的用户真的很忙,所以很难发帖回帖,但是还想获取积分。为此,北极星推出了定期活动,加入圈子抽豪礼!从实体数据到社区积分,从手机话费到风电模型,应有尽有!对的,只要你加入圈子,什么都不用做,我们就会定期抽取幸运儿!那么如何加入
骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。 今日聊聊发电机失磁:一、失磁现象:1、发电机失磁会报警,很大可能是跳机的。2、励磁电流为0,无功为0或为负。3、发电机有功功率指示降低,定子电流大幅上升。4、定子电流、有功及发电机转速周期性波动,振动变大。二、处理:1、其实应该是跳机的,跳机了很好处理。2、若不跳,快减出力防止定子过负荷。3、看励磁是否能手动调整恢复正常,经15min处理无效,手动解列。
夜来南风起,小麦伏垅黄。正是河南收麦的时候,连天雨已让农民焦急万分,又出现什么高速事件,让人多几分焦躁与气愤,我不禁也想发几句牢骚,奈何能力有限,牢骚太盛易断肠,算了先做好自己的工作再说吧。今天聊聊PT断线,由于 PT二次接线电厂可能有所不同,下面就基于一个电厂聊一下:一、PT断线的现象:保护柜PT断线报警,部分机端电压、频率、有功、无功显示异常,可能出现励磁通道的切换,AVC切为手动。二、处理:
今天说一点小知识:一、异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式。线线式电机多用于大转矩电机(如电钻),鼠笼式结构简单、安全稳定性好,用处较广。我们常见的多数都是鼠笼式的。 二、绕线式和鼠笼式区:1、最好区分的是绕线式的有滑环,鼠笼没有。2、鼠笼式启动方式:直接启动、降压启动(星三角转变等)、变频启动、软启动。前两和种基本过时,现在启动次数不多的、不调速的多用软启动。3、绕线式启动方式:直接启动
今天的知识点来了:一、发电机测绝缘前,应将有影响的热工仪表、测点等隔离(比如:发电机中性点、出线PT等)。二、水内冷发电机测绝缘用的是水内冷发电机绝缘电阻测试仪: 1、线 路 L 为高压输出端,由高压电缆引至被测线端,多接至PT一次侧。2、汇水管 G 是接到水内冷发电机的汇水管上。 (注:有多个汇水管出口时,理应用截面积大于 2.5mm2 的铜导线将各汇水管口连通,以保护测量值的准 确度)如果不是
今天5.20,是个表白的日子,其实在我的记忆里是没有这个节日的,也不知道什么时间开始它变成表白日的,啥也不是,老夫只能叹一句:年轻人真会玩。说是说,还是要祝大家今天能表白成功。鉴于今天大家都去表白了,估计白天很忙,晚上呢,不成功的忙着买醉,成功的忙着醉生梦死,也很忙,估计来这看贴子的就剩下和我一样没人表白和被表白孤独的鬼。今天就多奉上一图,看图为主,捎带一个小知识点。电压互感器的二次侧是不允许短路
今天说个简单的话题,就是变压器的接地有哪些和设置接地的作用?一、绕组中性点接地:为工作接地,构成大电流接地系统,保护变压器及变压器分级绝缘接约成本;主要常见以下形式:1、不接地系统,即中性点不接地,常用于6KV、10KV、35KV高压配电 系统。2、直接接地系统,即中性点直接接地或经隔离开关接地,常用于110KV、220KV变压器高压中性点接地。3、经消弧线圈接地,常用于防止谐振过电压,如发电机的
说实话,对于电厂直流系统我也只是停留在用的认知层面上,内部的一些理论性东西了解不太多,下面也只是工作中知道的些注意事项,分享一下:一、直流系统并列,必须在并列点核对极性正确、电压差正常(一般不超2-3V)。若两组直流系统均有接地是,是不允许并列的,会造成两点接地事故。二、蓄电池和整流装置是并列运行向系统供电的。正常是整流装置供电,蓄电池浮充,蓄电池作为冲击和事故电源。正常情况下,不允许整流模块单独