在水头和引水管径不变的情况下,流速增加20%(流量相应增加),对发电有什么影响?补充内容 (2018-1-12 16:20):是否意味着发电量的增加(可以增大发电机的功率)?
水工建筑中常常会用到止水带,而这里的止水带是指什么?因为止水带可分为金属止水带和橡胶止水带,而金属止水带多指以纯铜的原料加工生成的止水铜带,而橡胶止水带,由于环保要求以及很多工程要求,多指651橡胶止水带。所以,在一个工程中,所用的止水带到底指什么,有两个情况。要么是指止水铜带,要么是指橡胶止水带,还有时候,由于会设置多道止水,所以可能同时指止水铜带和橡胶止水带。
我们厂改造之后,线路上同期合,合不上,检查了电压差这些,差值只有0.01左右。每次都是发电机解列,无压合才行。有没有哪位前辈知道怎样解决这个梗? 谢谢。
主变压器中性点接地是为了避免三相负载不平衡时导致“中性点”偏移致使相间电压不平衡。而自并励系统本身是三相平衡负载,为了抑制谐波,大多数励磁系统的励磁变压器均采用Y/△接线方式。一次侧虽然是Y形接线,但与发电机机端相连,而发电机多是不接地、经消弧线圈或接地变压器接地系统。 如果励磁变压器中性点接地,发电机励磁绕组则经过一个变压器阻抗接地。当发电机单相故障时发生将有大电流流过,烧毁励磁变
热备用状态:指设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。
继电保护状态定义:(1)投入状态:指继电保护装置工作电源投入,相应的功能压板和出口压板投入的状态;(2)退出状态:指继电保护装置工作电源投入,通过退出相应的功能压板或出口压板,退出部分或全部保护功能的状态;(3)停用状态:指继电保护装置工作电源退出,出口压板退出的状态;安稳状态定义:(1)投入状态:指安全自动装置的工作电源投入,出口压板连接到指令回路的状态。即安全自动装置具备正常的出口动作功能;(
请各位帮忙,谢谢。 以下是我上班遇到的问题,简报上 “定子电压最大值,增有功闭锁”,随即减少了无功,可是无功也闭锁了。看了下是系统电压过高了,我们减少了有功。 想请问下,这种情况下只能调整系统电压来解决吗?我是其他专业,误打误撞到了电力行业的,一直在不断努力学习,如果描述的不是很清楚,请各位见谅。