失灵保护动作的条件:1,必须要保护出口来起动 2,检测到还有故障电流大于失灵起动电流,3断路器的辅助触点还在闭合。这三个条件至少要符合前两个,问题是,1为什么失灵保护要采用复压闭锁?(听说是误动太多,为什么会误动?它不是要经保护出口来起动吗?这个条件达不到,它怎么会误动?)既然采用了复压闭锁后又怕它拒动,又解除复压闭锁,这不是矛盾吗?就算解除了复压闭锁,如果保护不出口,失灵怎么起动? 这里面有个很重要的两点。失灵保护必须要“保护出口来起动”+“检测到还有故障电流大于失灵起动电流”这两点! 如果变压器低压侧故障,而高压侧残压比较高,复压过流保护达不到动作值的时候,保护不会出口,失灵也就不会起动。就算解除了复压闭锁,也只能达到第2个条件啊!第1个条件达不到,失灵怎么起动? 顺便问一下,解除“复压闭锁”是解除谁的复压?是后备保护“复压过流”的?还是失灵保护的“复压”。 如果是“复压过流保护”的复压,我就明白了。如果是失灵保护的复压,我还是不明白。请高手指教了!求求你们了。这个问题我实在是想不通!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
有意思,刨食中 展开
0回复 回复
:handshake 展开
0回复 回复
学习学习在学习学到死 展开
0回复 回复
在特定故障形势下,复压取样点的电压达不到动作条件,是个死区 展开
0回复 回复
复合电压闭锁作用是防止误动,解除它是为了在特定情况下避免拒动提高灵敏度 展开
0回复 回复
是,进电力局就是要有关系,没关系不行 </br> 展开
0回复 回复
好有学习的氛围! 展开
0回复 回复
太好了,多次额 展开
0回复 回复
我艰难的懂了一点点:L 展开
0回复 回复
:handshake 展开
0回复 回复