请教一个问题,失灵保护解除复压闭锁

本帖由paronie发布于2008-08-06 06:16:005978次浏览37人跟帖

  • 44
  • 5978
关注
paronie
2008年08月06日
帖子认领  

失灵保护动作的条件:1,必须要保护出口来起动 2,检测到还有故障电流大于失灵起动电流,3断路器的辅助触点还在闭合。这三个条件至少要符合前两个,问题是,1为什么失灵保护要采用复压闭锁?(听说是误动太多,为什么会误动?它不是要经保护出口来起动吗?这个条件达不到,它怎么会误动?)既然采用了复压闭锁后又怕它拒动,又解除复压闭锁,这不是矛盾吗?就算解除了复压闭锁,如果保护不出口,失灵怎么起动? 这里面有个很重要的两点。失灵保护必须要“保护出口来起动”+“检测到还有故障电流大于失灵起动电流”这两点! 如果变压器低压侧故障,而高压侧残压比较高,复压过流保护达不到动作值的时候,保护不会出口,失灵也就不会起动。就算解除了复压闭锁,也只能达到第2个条件啊!第1个条件达不到,失灵怎么起动? 顺便问一下,解除“复压闭锁”是解除谁的复压?是后备保护“复压过流”的?还是失灵保护的“复压”。 如果是“复压过流保护”的复压,我就明白了。如果是失灵保护的复压,我还是不明白。请高手指教了!求求你们了。这个问题我实在是想不通!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(37条)
还可输入600字
全部评论37
  • jljmymcq
    jljmymcq2011年06月23日

    有意思,刨食中 展开

    回复 回复

  • xiaonan_hit
    xiaonan_hit2011年06月18日

    :handshake 展开

    回复 回复

  • 1WWW1
    1WWW12011年06月17日

    学习学习在学习学到死 展开

    回复 回复

  • lion221
    lion2212011年06月15日

    在特定故障形势下,复压取样点的电压达不到动作条件,是个死区 展开

    回复 回复

  • lion221
    lion2212011年06月15日

    复合电压闭锁作用是防止误动,解除它是为了在特定情况下避免拒动提高灵敏度 展开

    回复 回复

  • zhanghailu01099
    zhanghailu010992011年06月15日

    是,进电力局就是要有关系,没关系不行&nbsp;</br> 展开

    回复 回复

  • gkapple
    gkapple2011年06月15日

    好有学习的氛围! 展开

    回复 回复

  • gezhenghua
    gezhenghua2011年06月15日

    太好了,多次额 展开

    回复 回复

  • wlbwlb1119
    wlbwlb11192011年06月13日

    我艰难的懂了一点点:L 展开

    回复 回复

  • xiaonan_hit
    xiaonan_hit2009年06月05日

    :handshake 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证