失灵保护动作的条件:1,必须要保护出口来起动 2,检测到还有故障电流大于失灵起动电流,3断路器的辅助触点还在闭合。这三个条件至少要符合前两个,问题是,1为什么失灵保护要采用复压闭锁?(听说是误动太多,为什么会误动?它不是要经保护出口来起动吗?这个条件达不到,它怎么会误动?)既然采用了复压闭锁后又怕它拒动,又解除复压闭锁,这不是矛盾吗?就算解除了复压闭锁,如果保护不出口,失灵怎么起动? 这里面有个很重要的两点。失灵保护必须要“保护出口来起动”+“检测到还有故障电流大于失灵起动电流”这两点! 如果变压器低压侧故障,而高压侧残压比较高,复压过流保护达不到动作值的时候,保护不会出口,失灵也就不会起动。就算解除了复压闭锁,也只能达到第2个条件啊!第1个条件达不到,失灵怎么起动? 顺便问一下,解除“复压闭锁”是解除谁的复压?是后备保护“复压过流”的?还是失灵保护的“复压”。 如果是“复压过流保护”的复压,我就明白了。如果是失灵保护的复压,我还是不明白。请高手指教了!求求你们了。这个问题我实在是想不通!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了!这个问题我也没怎么搞明白了,确实要好好学习一下啊 展开
0回复 回复
讲得好 展开
0回复 回复
首先,失灵保护是后备保护,其次失灵保护只是在主保护动作,但断路器拒动无法切除故障时才起作用。只有在主变保护动作时才会解除复压闭锁,这时要求一旦开关拒动,失灵保护能可靠动作,切除故障。这里面还有一个保护配合的问题 展开
0回复 回复
同意9楼意见! 展开
0回复 回复
我们变电站的失灵解除复压闭锁针对的是主变高压侧开关的失灵保护.目的是使主变高压侧开关的失灵保护可以可靠动作 展开
0回复 回复
这个复压闭锁好象是一级一级的去解除,是啊不是? 展开
0回复 回复
复压过流保护一般用低压侧电压,失灵启动解复压闭锁用高压侧电压 展开
0回复 回复
你还是没太明白,怎么感觉你总希望失灵保护动作啊,不是闹着玩的! 展开
0回复 回复
复压闭锁,当变压器任一侧出现故障时,都会解除其余二侧的复压闭锁,原因上面说的很清楚了,或者当任一侧PT出现故障时,应将本侧电压退出运行,靠其它侧电压进行闭锁,当低侧出现故障,开关没跳开时,故障点存在,故障电流存在,就由上一级保护跳开,并不是你说的没有达到整定值,当上一级开关没动作,就靠高侧开关的失灵保护动作,失灵保护动作时,开入量开进我们的母差保护,解除母差的复压闭锁,没有闭锁条件,通过母差动作将本段母线设备全部切除。 展开
0回复 回复
楼上的。谢谢啦。我明白了。 展开
0回复 回复