失灵保护动作的条件:1,必须要保护出口来起动 2,检测到还有故障电流大于失灵起动电流,3断路器的辅助触点还在闭合。这三个条件至少要符合前两个,问题是,1为什么失灵保护要采用复压闭锁?(听说是误动太多,为什么会误动?它不是要经保护出口来起动吗?这个条件达不到,它怎么会误动?)既然采用了复压闭锁后又怕它拒动,又解除复压闭锁,这不是矛盾吗?就算解除了复压闭锁,如果保护不出口,失灵怎么起动? 这里面有个很重要的两点。失灵保护必须要“保护出口来起动”+“检测到还有故障电流大于失灵起动电流”这两点! 如果变压器低压侧故障,而高压侧残压比较高,复压过流保护达不到动作值的时候,保护不会出口,失灵也就不会起动。就算解除了复压闭锁,也只能达到第2个条件啊!第1个条件达不到,失灵怎么起动? 顺便问一下,解除“复压闭锁”是解除谁的复压?是后备保护“复压过流”的?还是失灵保护的“复压”。 如果是“复压过流保护”的复压,我就明白了。如果是失灵保护的复压,我还是不明白。请高手指教了!求求你们了。这个问题我实在是想不通!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
好样的。够详细啊。复压是解除了,但谁来起动失灵呢?失灵起动的条件不是要保护出口嘛!变压器复压过流因电压达不到动作值而拒动了。没有保护出口来起动它。解除了复压又能怎样?失灵有突变量起动和零序量起动吗? 展开
0回复 回复
这个功能只用在变压器保护 展开
0回复 回复
继续 展开
0回复 回复
失灵采用复压闭锁,是为了防止保护的出口继电器误动而导致误动,在保护装置故障而导致出口的情况下,电气量不会发生异常,因此引入复压判据,这应该是主要针对线路解除了复压闭锁,如果保护全部拒动,那就真的启动不了失灵了,这应该是保护配置和整定的问题了变压器的复压过流,在整定时应该考虑能满足故障时能可靠动作,而且它是一种后备保护,主保护不出问题的时候用不着它来动作,解除复压闭锁,解除的是专为失灵保护设的复压闭锁。母差保护的复压闭锁、复压过流的复压闭锁和失灵保护的复压闭锁应该是独立的三个元件 展开
0回复 回复
因为复合电压的电压量取自变压器高压侧,当变压器低压侧发生故障保护动作而开关拒动时,这时高压侧的电压变化不大,就不会满足复压动作的条件,开关失灵保护也会拒动,将会造成事故的扩大,所以必须解除复压闭锁(主要是发变组的开关和高压起启备变的开关,不是线路开关)。因为开关失灵保护和母差保护是在同一个装置中,这儿的复合电压就是母差保护所用的复合电压。 展开
0回复 回复