请教一个问题,失灵保护解除复压闭锁

本帖由paronie发布于2008-08-06 06:16:005973次浏览37人跟帖

  • 44
  • 5973
关注
paronie
2008年08月06日
帖子认领  

失灵保护动作的条件:1,必须要保护出口来起动 2,检测到还有故障电流大于失灵起动电流,3断路器的辅助触点还在闭合。这三个条件至少要符合前两个,问题是,1为什么失灵保护要采用复压闭锁?(听说是误动太多,为什么会误动?它不是要经保护出口来起动吗?这个条件达不到,它怎么会误动?)既然采用了复压闭锁后又怕它拒动,又解除复压闭锁,这不是矛盾吗?就算解除了复压闭锁,如果保护不出口,失灵怎么起动? 这里面有个很重要的两点。失灵保护必须要“保护出口来起动”+“检测到还有故障电流大于失灵起动电流”这两点! 如果变压器低压侧故障,而高压侧残压比较高,复压过流保护达不到动作值的时候,保护不会出口,失灵也就不会起动。就算解除了复压闭锁,也只能达到第2个条件啊!第1个条件达不到,失灵怎么起动? 顺便问一下,解除“复压闭锁”是解除谁的复压?是后备保护“复压过流”的?还是失灵保护的“复压”。 如果是“复压过流保护”的复压,我就明白了。如果是失灵保护的复压,我还是不明白。请高手指教了!求求你们了。这个问题我实在是想不通!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(37条)
还可输入600字
全部评论37
  • gao45305228
    gao453052282014年09月16日

    强帖终于出现,要顶的啊,谢谢楼主 展开

    回复 回复

  • angguangtao
    angguangtao2014年09月15日

    确实要好好学习一下啊 展开

    回复 回复

  • loveqiannuosha
    loveqiannuosha2014年09月14日

    不错!值得学习,楼主继续 展开

    回复 回复

  • 邓荣辉
    邓荣辉2013年06月16日

    学习了,谢谢。 展开

    回复 回复

  • gds2013
    gds20132013年05月18日

    这个解释的透彻</br> 展开

    回复 回复

  • gaoqiang156
    gaoqiang1562013年05月18日

    失灵保护很重要拒动和误动都会给电网造成很大的影响,稍有不慎会导致全厂失电或者严重的设备损坏事故及人身伤亡事故,你说的这个情况应该是双母线的主接线形式,由于没有专门的断路器保护柜双母线的断路器失灵保护配在母差保护中,一般有以下几个判据,1、有保护来的启失灵开入,这个在保护动作以后会发就和发跳闸指令一样,线路保护、发变组保护、起备变等保护动作后会给母差保护一个启失灵的开入接点;2、电流判据、母线上所有间隔开关的电流都要接入,母差保护收到保护动作的启失灵开入后同时会检查所在开关的相电流,可经负序电流或者零序电流闭锁。3:复合电压判据,母差保护中接入的是母线电压,复合电压判据使用的也是母线电压,有低电压、负序电压和零序电压,只要有一个满足定值则复压判据满足,因为采的是母线电压,主变低压侧故障时,高压侧母线的电压闭锁灵敏度有可能不够,因此可选择主变支路跳闸时失灵保护不经电压闭锁,所以发变组保护动作后会给母差保护一个启失灵的接点同时发一个解除复压闭锁的开入,线路保护动作后就不会给母差发这个解除复压闭锁的开入。失灵保护配这么多的判据就是为了可靠,首先是启失灵的开入,在变电站由于干扰的原因开入有时会误发,这就是为什么保护的电缆屏蔽层为什么要双端接地还要设置专门的继电保护接地网的原因,抗干扰防止保护误动。电流判据不用说了,就是看看开关还有没有电流,你考虑一下这种情况,保护没动,开关在合位,由于抗干扰能力不行启失灵开入误发,若没有复压判据,负荷电流大于失灵电流的时候保护就会误动,所以增加了第三个复压判据,采的是母线电压,有故障的时候(主变低压侧有故障的情况除外),母线电压会降低,不对称故障的时候会有负序电压,单相接地故障的时候会有零序电压,这三个条件是或的关系,只要有故障这三个条件肯定会有一个满足,条件放的很宽。这些都是防止误动的,防止拒动就是配置双重化,一个不行另一个还在,拒动和误动是辩证的关系,为了防止拒动我们要求保护双重化配置,但是双重化配置后回路复杂了误动的几率就增加了,欧美的保护都是单重化,因为他们的装置可靠,实验人员有责任心所以他们认为单重化的保护配置就满足要求了,这里说明一下我不是崇洋媚外,但是我们的情况就不同了,孔老圣人留下的中庸之道大家也都明白,生产厂家认为凑乎凑乎吧,试验人员认为凑乎凑乎吧,施工人员认为凑乎凑乎吧,电科院的认为凑乎凑乎吧,这一路下来,保护的可靠性得不到保障,只好在增加一套保护。所以说我们现在的继电保护缺的不是技术(我们的保护在国外使用的也挺多)而缺的是责任心,从自己做起,做一个有责任心的继电保护从业者,把每一个细小的问题都弄清楚,提高自己的技术水平。不好意思,说了一些废话。紧供参考吧!有什么不同意见大家继续交流。 展开

    回复 回复

  • 今天不发广告
    今天不发广告2013年05月17日

    O(∩_∩)O谢谢 展开

    回复 回复

  • tobeSE
    tobeSE2013年03月12日

    你真的搞混了。。。。</br></br>主变的后备或者差动动作后,要保护动作继电器一副节点给母差,在用保护动作另一继电器一副节点给母差解复压,母差判失灵电流到时延后这些节点还有状态,母差就失灵动作,跳母联及相关母线,母差在开一副节点给主变保护失灵联跳,主变在判电流后,动作跳各侧。。。</br></br>清楚了吗? 展开

    回复 回复

  • sqzcz0206
    sqzcz02062012年03月11日

    失灵解复压只用在主变上,220kv以上吧,主变三侧均有复压元件 展开

    回复 回复

  • sqzcz0206
    sqzcz02062012年03月11日

    失灵解复压只用在主变上,220kv以上吧,主变三侧均有复压元件 展开