请教:母差保护中的互联压板一般你们在什么时候投入,为什么

本帖由fangyu8686发布于2008-08-07 17:04:0029847次浏览85人跟帖

  • 197
  • 29847
关注
fangyu8686
2008年08月07日
帖子认领  

我个人认为,互联压板可投可不投,因为投互联实际上就是单母运行,当进行倒母线操作时,母联操作电源空开实际上是断开的,在这种情况下,双母实际上就是一条母线,当母线出现故障时投不投互联压板都是全切,但如果 不投,这个压板的作用又在那呢?请高手讲解下

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(85条)
还可输入600字
全部评论85
  • tsw-dqy
    tsw-dqy2009年12月01日

    三楼强,顶起,说的太好了!! 展开

    回复 回复

  • shiyuanye
    shiyuanye2009年12月01日

    谢谢 看看啊 展开

    回复 回复

  • pmqzzzz
    pmqzzzz2009年07月18日

    恩,互联还是要投的 展开

    回复 回复

  • wenwubin1688
    wenwubin16882009年07月17日

    呵呵楼上的说的有道理</br>学习了啊 展开

    回复 回复

  • liutao6122
    liutao61222009年05月25日

    学习了 展开

    回复 回复

  • 我爱继电保护
    我爱继电保护2009年05月25日

    正如1楼主所说,母联断路器控制电源断开了,母联断路器成了死开关,如果不投互联压板,当Ⅰ母发生了故障时,Ⅰ母小差动作,跳Ⅰ母上的开关!但母联跳不掉,那么就要判母联失灵了,启动母联失灵保护,母联失灵保护启动出口跳Ⅱ母上的开关,是要经过延时的,切除故障的时间就长了! 展开

    回复 回复

  • 我爱继电保护
    我爱继电保护2009年05月25日

    在进行倒母线操作的时候,断母联断路器之前断开!倒完后,切除掉! 展开

    回复 回复

  • chenlinling_cd
    chenlinling_cd2009年05月25日

    正常运行情况下母差保护可以通过母联开关的辅助接点位置来判断并正确切除故障,但倒母线操作或母联开关故障(如开关压力为零等情况)发生时会拉开操作电源空开,这是母线实际是单母线运行,但保护仍判断为双母线,保护动作先切除故障母线,然后在切除另一段母线,导致故障接入系统时间长,影响稳定运行。投入母线互联压板相当于告知保护现在是单母线运行,有故障时直接切除两段母线,使故障快速隔离。 展开

    回复 回复

  • 我爱继电保护
    我爱继电保护2009年05月24日

    学习了! 展开

    回复 回复

  • shiyuanye
    shiyuanye2009年04月29日

    学习了&nbsp;3楼的解释很到位 展开