我个人认为,互联压板可投可不投,因为投互联实际上就是单母运行,当进行倒母线操作时,母联操作电源空开实际上是断开的,在这种情况下,双母实际上就是一条母线,当母线出现故障时投不投互联压板都是全切,但如果 不投,这个压板的作用又在那呢?请高手讲解下
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
三楼强,顶起,说的太好了!! 展开
0回复 回复
谢谢 看看啊 展开
0回复 回复
恩,互联还是要投的 展开
0回复 回复
呵呵楼上的说的有道理</br>学习了啊 展开
0回复 回复
学习了 展开
0回复 回复
正如1楼主所说,母联断路器控制电源断开了,母联断路器成了死开关,如果不投互联压板,当Ⅰ母发生了故障时,Ⅰ母小差动作,跳Ⅰ母上的开关!但母联跳不掉,那么就要判母联失灵了,启动母联失灵保护,母联失灵保护启动出口跳Ⅱ母上的开关,是要经过延时的,切除故障的时间就长了! 展开
0回复 回复
在进行倒母线操作的时候,断母联断路器之前断开!倒完后,切除掉! 展开
0回复 回复
正常运行情况下母差保护可以通过母联开关的辅助接点位置来判断并正确切除故障,但倒母线操作或母联开关故障(如开关压力为零等情况)发生时会拉开操作电源空开,这是母线实际是单母线运行,但保护仍判断为双母线,保护动作先切除故障母线,然后在切除另一段母线,导致故障接入系统时间长,影响稳定运行。投入母线互联压板相当于告知保护现在是单母线运行,有故障时直接切除两段母线,使故障快速隔离。 展开
0回复 回复
学习了! 展开
0回复 回复
学习了 3楼的解释很到位 展开