请教:母差保护中的互联压板一般你们在什么时候投入,为什么

本帖由fangyu8686发布于2008-08-07 17:04:0029841次浏览85人跟帖

  • 197
  • 29841
关注
fangyu8686
2008年08月07日
帖子认领  

我个人认为,互联压板可投可不投,因为投互联实际上就是单母运行,当进行倒母线操作时,母联操作电源空开实际上是断开的,在这种情况下,双母实际上就是一条母线,当母线出现故障时投不投互联压板都是全切,但如果 不投,这个压板的作用又在那呢?请高手讲解下

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(85条)
还可输入600字
全部评论85
  • 孙存进
    孙存进2016年04月25日

    学习了 但不怎么看懂 展开

    回复 回复

  • 消失的空白
    消失的空白2016年04月06日

    学习了!!! 展开

    回复 回复

  • wangyu210
    wangyu2102016年03月12日

    力顶3楼。很不错的解释 展开

    回复 回复

  • 天天哈
    天天哈2015年12月05日

    互联,就是给保护强制信号,此时变成单母线方式判断了。 展开

    回复 回复

  • dldygcj
    dldygcj2015年12月05日

    学习了,:):):):):):):):):):) 展开

    回复 回复

  • beidouyinan
    beidouyinan2015年10月22日

    学习学习学习学习学习 展开

    回复 回复

  • Headache
    Headache2015年10月22日

    谢谢原来是这样 展开

    回复 回复

  • nick_qyl
    nick_qyl2015年07月27日

    是这样的,互联压板投入的作用,与任意线路两把母刀合上的作用是一样的,就是让母差保护拥有互联开入,如果倒闸操作的时候,任意线路俩把母刀合上,母差也是判互联的,只是为了更加可靠,所以要投上互联压板,双重保证现在母差是在互联状态。 展开

    回复 回复

  • 4eyebrows
    4eyebrows2013年10月20日

    学习了。。。 展开

    回复 回复

  • yiwanyi6
    yiwanyi62013年10月20日

    学习了。</br>我在啰嗦一下我的理解,但愿没说错。</br>如果不投互联,跳闸的时候一样会因母联拒动而启动失灵跳开两端母线,结果是差不多的,但过程不一样。</br>不投互联的话,保护动作时先大差判断故障,小差选相,然后失灵。</br>投互联的话,保护动作时大差判断故障就直接跳两段母线了,切除故障的时间缩短了。</br>然后保护投切的顺序应该是先投互联压板,然后断母联控制电源空开。</br>因为先投互联的话,跳闸时时直接跳两断母线的,尽管这时候母联其实可以跳开。</br>而先断母联控制电源空开,再投互联压板的话,跳闸时同样跳两断母线,而且切除故障时间还长些。 展开