我个人认为,互联压板可投可不投,因为投互联实际上就是单母运行,当进行倒母线操作时,母联操作电源空开实际上是断开的,在这种情况下,双母实际上就是一条母线,当母线出现故障时投不投互联压板都是全切,但如果 不投,这个压板的作用又在那呢?请高手讲解下
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
3 楼的,领教了。谢谢!!!!! 展开
0回复 回复
如果不投的话,将会使母差保护在判断故障母线后,无法跳开母联2245开关,只能依靠失灵保护动作,这样就延长了故障切除时间,投入母差保护互联压板,这样就可以使母线成为一个大的回路,当发生故障,会跳开所有的开关,这样便会使切除故障时间大大的缩短,保证系统的稳定性。 展开
0回复 回复
顶! 展开
0回复 回复
不错,学习了! 展开
0回复 回复
如果不投的话,发生故障,母差保护无法确定故障母线,只能依靠母联失灵保护动作,延长故障切除时间. 展开