我个人认为,互联压板可投可不投,因为投互联实际上就是单母运行,当进行倒母线操作时,母联操作电源空开实际上是断开的,在这种情况下,双母实际上就是一条母线,当母线出现故障时投不投互联压板都是全切,但如果 不投,这个压板的作用又在那呢?请高手讲解下
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
不错,学习了! 展开
0回复 回复
和刀闸双跨有没有关系 展开
0回复 回复
终于明白了 展开
0回复 回复
学习了!!! 展开
0回复 回复
非常感谢楼主啊。 展开
0回复 回复
学习</br>这个压板一直没用过 展开
0回复 回复
将会延时切除非故障母线,失灵延时0.3S 展开
0回复 回复
学习,谢谢! 展开
0回复 回复
互联压板在倒母线的时候投入,倒完母线的时候退出 展开
0回复 回复
再补充一下3楼的说法,不管是RCS-915还是BP-2B,在倒闸操作时,装置都是可以自动根据某一支路刀闸位置的节点判断是否是单母线方式的,关键在于投不投此压板会减少保护时间。举例,在倒闸操作时,假定某一回路在#1母运行,需要倒至#2母运行,在断开母联开关操作电源后,合上该支路#2母线刀闸,此时,该支路刀闸双跨两条母线,装置会检测到该支路#1母线、#2母线刀闸都处于合位,这时,装置内的逻辑会自动判断母线处于并列运行,此时,发生母线故障,母差将正确动作同时切除两条母线(即此时该压板投不投装置都将能正确判断),问题在于,当继续操作,拉开该支路#1刀闸的过程中(或拉开后),装置只能检测到#2刀闸是合位了,即不再认为是并列运行,那么装置的动作逻辑就进入先判断大差,后判断小差的逻辑,此时,如果#1母线出现故障,按此逻辑先切除#1母线所有开关,再切除母联开关,而母联开关由于操作电源断开,无法跳闸,母联跳不开,#2母的小差又不能动作(流入流出#2母电流平衡),只能经过延时,由母联失灵保护来启动#2母跳闸了,影响了快速切除。综上所述,为了保证整个倒闸操作的安全,是有必要投入互联压板的,RCS-915好像叫投单母运行压板。 展开