请教:母差保护中的互联压板一般你们在什么时候投入,为什么

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
197

请教:母差保护中的互联压板一般你们在什么时候投入,为什么

本帖由fangyu8686发布于2008-08-07 17:04:0029843次浏览85人跟帖

  • 197
  • 29843
关注
fangyu8686
2008年08月07日
帖子认领  

我个人认为,互联压板可投可不投,因为投互联实际上就是单母运行,当进行倒母线操作时,母联操作电源空开实际上是断开的,在这种情况下,双母实际上就是一条母线,当母线出现故障时投不投互联压板都是全切,但如果 不投,这个压板的作用又在那呢?请高手讲解下

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(85条)
还可输入600字
全部评论85
  • wubin1106
    wubin11062012年05月09日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • 伊心湖
    伊心湖2012年05月08日

    三楼的说得很有道理 展开

    回复 回复

  • 浮霄-CaSO4
    浮霄-CaSO42012年05月04日

    学习使人进步:lol 展开

    回复 回复

  • fcccy827
    fcccy8272012年01月12日

    学习了,呵呵。 展开

    回复 回复

  • 网络世界
    网络世界2012年01月12日

    母线的并列运行方式,应该可以根据母联间隔的刀闸和母联断路器位置来自动判断,为什么一定要投互联压板呢?还是没弄明白,能否请哪位高人解析清楚一点。这也是楼主的疑惑。</br>其实以上老师回答的都对,但是没有回答楼主的疑惑。对RCS-915或BP-2B等母差保护都能够靠母线间隔的刀闸辅助接点和母联断路器位置来自动判断母线连接方式。互联压板是后来为反措而加入的强制互联功能,是为了在倒母线操作过程中,刀闸辅助接点连接不可靠,造成母差保护刀闸开人错误,在倒母线操作过程中不能正确判断母线运行方式,不能快速切除母线而采取的强制措施,压板优选权高。</br> 展开