我个人认为,互联压板可投可不投,因为投互联实际上就是单母运行,当进行倒母线操作时,母联操作电源空开实际上是断开的,在这种情况下,双母实际上就是一条母线,当母线出现故障时投不投互联压板都是全切,但如果 不投,这个压板的作用又在那呢?请高手讲解下

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(85条)
还可输入600字
全部评论85
  • mq1980104
    mq19801042011年08月24日

    非常感谢,学习一下&nbsp;</br></br>&nbsp;</br> 展开

    回复 回复

  • wlbwlb1119
    wlbwlb11192011年06月15日

    学习了,谢谢! 展开

    回复 回复

  • stbdz
    stbdz2011年03月01日

    学习学习。 展开

    回复 回复

  • caixiduo
    caixiduo2010年10月30日

    不错&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学习了 展开

    回复 回复

  • xuegou
    xuegou2010年10月27日

    谢谢,学习了! 展开

    回复 回复

  • wanglp
    wanglp2010年10月22日

    3&nbsp;楼的,领教了。谢谢!!!!! 展开

    回复 回复

  • baggio_li
    baggio_li2010年07月14日

    不错,学习 展开

    回复 回复

  • 东宁吉葛
    东宁吉葛2010年06月26日

    互联未投:母差范围内故障,小差动作(即出口),第一时限跳母联跳不开(控制空开已断),转而大差动作,这中间有一个时间差;</br>互联投入:母差范围内故障直接启动大差动作,跳开除母联外所有开关。 展开

    回复 回复

  • chengzhiming
    chengzhiming2010年06月25日

    母线的并列运行方式,应该可以根据母联间隔的刀闸和母联断路器位置来自动判断,为什么一定要投互联压板呢?还是没弄明白,能否请哪位高人解析清楚一点。 展开