倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
309

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

本帖由朝杨发布于2009-03-29 13:07:0253883次浏览144人跟帖

  • 309
  • 53883
关注
朝杨
2009年03月29日
帖子认领  

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(144条)
还可输入600字
全部评论144
  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月21日

    第一次来,就看到这样好的分享了! 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月19日

    感谢楼主无私的分享,再接再厉! 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月15日

    好贴,绝对要支持下!!~~ 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月14日

    路过,也支持一下楼主吧! 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月09日

    好东西,肯定是要支持下的.... 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月07日

    这个不错,楼主再分享多点好东西! 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月06日

    好东西,肯定是要支持下的.... 展开

    回复 回复

  • 1217840539
    12178405392014年05月05日

    老师说的不一定对,要看实际情况。以前我们这里的母联开关是平顶山的那种带有断口电容的开关,因为PT是一种电抗符号,如果先断母联开关后拉PT刀闸或者先合PT刀闸再合母联开关,都有可能造成振荡。我们这里在技改工程 ... 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月05日

    好贴,绝对要支持下!!~~ 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年05月04日

    感谢楼主无私的分享,再接再厉! 展开

    回复 回复