倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
老实说的对的 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
资料还不错。 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
路过,学习 展开
0回复 回复
先送还是后送PT这需要与PT的性质有关系,电感性PT则是先合母联开关再送PT,这是因为防止PT线圈发生磁饱和形成涡流引起PT爆炸或烧坏,</br>电容式PT则需要线先送PT再送母联开关,这是防止在母线送电后直接用隔离开关拉合电容会产生较大的容性电流。</br>停电时则是最后来开PT 展开
0回复 回复
hhhhhhhhhhhhhhhhh 展开
0回复 回复
我们这里是安老师说的来 展开
0回复 回复
我们这边一般是在断开最后一组开关之前停pt,主要是防治产生谐振。 展开
0回复 回复
停母线后拉PT,因为线路、主变没停电前,还需要PT测量的电压量提供给保护装置,让其正常工作;送电同理。有个原则是:不要在无保护的情况下,运行设备。:D 展开
0回复 回复