倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
309

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

本帖由朝杨发布于2009-03-29 13:07:0253875次浏览144人跟帖

  • 309
  • 53875
关注
朝杨
2009年03月29日
帖子认领  

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(144条)
还可输入600字
全部评论144
  • wentchenzyang
    wentchenzyang2017年01月09日

    老实说的对的                                                               展开

    回复 回复

  • chenpi
    chenpi2016年12月04日

    :victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 小鑫哈哈哈
    小鑫哈哈哈2016年11月26日

    资料还不错。 展开

    回复 回复

  • 熊猫儿-2016
    熊猫儿-20162016年11月24日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 周小周
    周小周2016年11月17日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • 金忠哥
    金忠哥2016年11月06日

    先送还是后送PT这需要与PT的性质有关系,电感性PT则是先合母联开关再送PT,这是因为防止PT线圈发生磁饱和形成涡流引起PT爆炸或烧坏,</br>电容式PT则需要线先送PT再送母联开关,这是防止在母线送电后直接用隔离开关拉合电容会产生较大的容性电流。</br>停电时则是最后来开PT 展开

    回复 回复

  • cicili0631
    cicili06312016年11月02日

    hhhhhhhhhhhhhhhhh 展开

    回复 回复

  • qq407153728
    qq4071537282016年10月20日

    我们这里是安老师说的来 展开

    回复 回复

  • life四叶草
    life四叶草2016年09月30日

    我们这边一般是在断开最后一组开关之前停pt,主要是防治产生谐振。 展开

    回复 回复

  • yisichentu
    yisichentu2016年09月06日

    停母线后拉PT,因为线路、主变没停电前,还需要PT测量的电压量提供给保护装置,让其正常工作;送电同理。有个原则是:不要在无保护的情况下,运行设备。:D 展开