倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
309

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

本帖由朝杨发布于2009-03-29 13:07:0253880次浏览144人跟帖

  • 309
  • 53880
关注
朝杨
2009年03月29日
帖子认领  

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(144条)
还可输入600字
全部评论144
  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年04月16日

    个人觉得这是一个值得看的帖子! 展开

    回复 回复

  • 爱德华2014
    爱德华20142014年04月11日

    好东西,肯定是要支持下的.... 展开

    回复 回复

  • 小豆丁丁
    小豆丁丁2014年04月11日

    感谢楼主无私的分享,再接再厉! 展开

    回复 回复

  • 鬼武者2014
    鬼武者20142014年04月09日

    好东西,肯定是要支持下的.... 展开

    回复 回复

  • 光爱雨
    光爱雨2014年01月29日

    确实是长见识了!:lol 展开

    回复 回复

  • 老鼠飘飘
    老鼠飘飘2014年01月28日

    大家说的都很好啊 展开

    回复 回复

  • yiwanyi6
    yiwanyi62013年12月29日

    看设备类型的,现在好多站新pt是电容式,不存在谐振问题,但一些老式电磁式pt,必须先拉,防谐振。 展开