倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(144条)
还可输入600字
全部评论144
  • 290534051
    2905340512013年12月07日

    精彩的提问和回答 展开

    回复 回复

  • こ未知づ旋律
    こ未知づ旋律2013年10月16日

    学习学习!! 展开

    回复 回复

  • 水太浑abc
    水太浑abc2013年10月09日

    老师是对的 展开

    回复 回复

  • fate28
    fate282013年10月03日

    6.7&nbsp;&nbsp;110KV及以上的母线与其电压互感器配合操作的原则&nbsp;</br>6.7.1&nbsp;&nbsp;对于母线电源开关断口带均压电容的且电压互感器为电感式的母线停、送电操作,为防止串联谐振过电压烧毁电压互感器,停电操作应在电压互感器低压侧断开后,在母线失压之前拉开该母线上的电压互感器的高压侧刀闸,然后断开其母线电源开关。送电操作与此相反。新安装的电压互感器的充电操作除外。</br>6.7.2&nbsp;&nbsp;对于母线电压互感器为电容式的母线停、送电操作,停电操作应在电压互感器低压侧断开后,用开关先断开母线及电压互感器,再拉开电压互感器的高压侧刀闸。送电操作与此相反。</br> 展开

    回复 回复

  • 阿虎1983
    阿虎19832013年09月29日

    正常情况下,停母线,是最后停PT的。比如220kV母线,220kV母线保护一般都有复合电压闭锁,如果第一时间把PT停了,母线发生故障,保护是会拒动的。 展开

    回复 回复

  • 剑马风
    剑马风2013年09月26日

    可能还有防止出现谐振过电压的原因吧 展开

    回复 回复

  • 忘忘不念
    忘忘不念2013年09月24日

    先停母线,再拉PT 展开

    回复 回复

  • liran6799
    liran67992013年09月23日

    感觉挺不错的,希望以后可以学习并且精通 展开

    回复 回复

  • 崔景道
    崔景道2013年09月03日

    {:soso_e115:} 展开

    回复 回复

  • sly22098
    sly220982013年08月31日

    老师说的不错也不全对,应该加上条件,就是在断路器没有并联均压电容器的情况下可以这样操作,具体要看看所操作的设备的实际情况决定! 展开