倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
精彩的提问和回答 展开
0回复 回复
学习学习!! 展开
0回复 回复
老师是对的 展开
0回复 回复
6.7 110KV及以上的母线与其电压互感器配合操作的原则 </br>6.7.1 对于母线电源开关断口带均压电容的且电压互感器为电感式的母线停、送电操作,为防止串联谐振过电压烧毁电压互感器,停电操作应在电压互感器低压侧断开后,在母线失压之前拉开该母线上的电压互感器的高压侧刀闸,然后断开其母线电源开关。送电操作与此相反。新安装的电压互感器的充电操作除外。</br>6.7.2 对于母线电压互感器为电容式的母线停、送电操作,停电操作应在电压互感器低压侧断开后,用开关先断开母线及电压互感器,再拉开电压互感器的高压侧刀闸。送电操作与此相反。</br> 展开
0回复 回复
正常情况下,停母线,是最后停PT的。比如220kV母线,220kV母线保护一般都有复合电压闭锁,如果第一时间把PT停了,母线发生故障,保护是会拒动的。 展开
0回复 回复
可能还有防止出现谐振过电压的原因吧 展开
0回复 回复
先停母线,再拉PT 展开
0回复 回复
感觉挺不错的,希望以后可以学习并且精通 展开
0回复 回复
{:soso_e115:} 展开
0回复 回复
老师说的不错也不全对,应该加上条件,就是在断路器没有并联均压电容器的情况下可以这样操作,具体要看看所操作的设备的实际情况决定! 展开
0回复 回复