倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(144条)
还可输入600字
全部评论144
  • 0072008
    00720082013年05月26日

    我也同意老师说的对 展开

    回复 回复

  • 廖若星辰
    廖若星辰2013年05月23日

    停电时最后停PT,送电时先送PT。定义上母线检修时压变冷备用,母线冷备用时压变是运行的 展开

    回复 回复

  • lnln7110
    lnln71102012年06月04日

    停电时最后拉PT 展开

    回复 回复

  • wuxiaoxiong1
    wuxiaoxiong12012年05月30日

    我们单位都是带点分合PT 展开

    回复 回复

  • ofmui
    ofmui2012年05月29日

    我反复看了多遍,好帖,得支持 展开

    回复 回复

  • yanglgm209108
    yanglgm2091082012年05月28日

    </br>学习学习</br>老师说的对 展开

    回复 回复

  • guanzhe89
    guanzhe892012年05月28日

    正是我要找的,谢谢了,今天我们部长就和站长为这事有分歧,还是站长说得对,我起初也是这么认为的,断电时应最后断开PT。 展开

    回复 回复

  • 二帅哥
    二帅哥2012年05月23日

    到最后也没看懂。。。!!:'( 展开

    回复 回复

  • 河湾
    河湾2012年05月23日

    :L头有点晕 展开

    回复 回复

  • 牧野笛
    牧野笛2012年05月23日

    如果有些设备带有失压保护,是不是会造成开关动作,所以要后拉PT 展开