倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
PT先合,然后母线带PT一起送电</br>停电时 母线和PT一起停! 展开
0回复 回复
3.3 110kVⅠ段母线PT(817刀闸)送电。</br>3.3.1 对照模拟图进行模拟操作正确。</br>3.3.2 检查110kVⅠ段母线PT一、二次设备完好,安全措施已拆除,具备送电条件。</br>3.3.3 合上110kVⅠ母PT刀闸控制电源小开关MCB1 。</br>3.3.4 合上110kVⅠ母PT控制柜内刀闸电机电源小开关MCB2。</br>3.2.5 将817PT刀闸控制柜内“远方/就地”转换开关切至“远方”位置。</br>3.3.6 合上110kVⅠ母PT817刀闸,并检查确已合好。</br>3.3.7 合上110kVⅠ母PT控制柜内二次小开关MCB6、MCB7、MCB8 。</br>3.3.8 断开110kVPT并列开关SA3。</br>3.3.9 检查110kVⅠ段母线PT所带负荷运行正常。</br>3.3.10 对上述操作进行全面检查无误。</br>3.3.11 核对模拟图。</br></br>3.4 110kVⅠ段母线PT(817刀闸)停电。</br>3.4.1 对照模拟图进行模拟操作正确。</br>3.4.2 检查110kVⅠ段母线PT 符合停电要求。</br>3.4.3 检查110kV母联80开关确在合闸位置。</br>3.4.4 投入PT并列开关SA3。</br>3.4.5 断开110kVⅠ母PT控制柜内二次小开关MCB6、MCB7、MCB8。</br>3.4.6 检查110kVI、II段电压指示正常。</br>3.4.7 拉开110kVⅠ母PT817刀闸,并检查确已拉开。</br>3.4.8 断开110kVⅠ母PT控制柜内刀闸电机电源小开关MCB2。</br>3.4.9 断开110kVⅠ母PT刀闸控制电源小开关MCB1。</br>3.4.10 将110kVⅠ母PT817刀闸控制柜内“远方/就地”转换开关切至“就地”位置。</br>3.4.11 对上述操作进行全面检查无误。</br>3.4.12 核对模拟图。 展开
0回复 回复
电磁式电压互感器在拉母联的时候要先退出来,否则可能造成系统谐振,现在的大多都是电容式的电压互感器,不会再拉开母联的时候造成谐振的可能,是可以后拉开的 展开
0回复 回复
老师讲的都是理论,缺乏实践经验。 展开
0回复 回复
学习学习学习学习 展开
0回复 回复
我们这里就算母线冷备用 PT也还在运行位 展开
0回复 回复
对于电感式电压互感器:停电操作,先拉电压互感器,后拉分段开关;送电操作,先合分段开关,再送电压互感器</br>对于电容式电压互感器:停电操作,先拉分段开关,后拉电压互感器;送电操作,先送电压互感器,再合分段开关。</br>这样操作,减少铁磁谐振产生机会,保证设备安全运行,不知道说的清楚否,请指教。 展开
0回复 回复
老师说得对 展开
0回复 回复
谢谢楼主资料!!! 展开
0回复 回复
我看都有道理,是否请白衣秀士归纳总结下 展开
0回复 回复