倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
309

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

本帖由朝杨发布于2009-03-29 13:07:0254431次浏览144人跟帖

  • 309
  • 54431
关注
朝杨
2009年03月29日
帖子认领  

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(144条)
还可输入600字
全部评论144
  • xnfang521
    xnfang5212011年01月15日

    PT先合,然后母线带PT一起送电</br>停电时&nbsp;母线和PT一起停! 展开

    回复 回复

  • xnfang521
    xnfang5212011年01月15日

    3.3&nbsp;&nbsp;110kVⅠ段母线PT(817刀闸)送电。</br>3.3.1&nbsp;&nbsp;对照模拟图进行模拟操作正确。</br>3.3.2&nbsp;&nbsp;检查110kVⅠ段母线PT一、二次设备完好,安全措施已拆除,具备送电条件。</br>3.3.3&nbsp;&nbsp;合上110kVⅠ母PT刀闸控制电源小开关MCB1&nbsp;。</br>3.3.4&nbsp;&nbsp;合上110kVⅠ母PT控制柜内刀闸电机电源小开关MCB2。</br>3.2.5&nbsp;&nbsp;将817PT刀闸控制柜内“远方/就地”转换开关切至“远方”位置。</br>3.3.6&nbsp;&nbsp;合上110kVⅠ母PT817刀闸,并检查确已合好。</br>3.3.7&nbsp;&nbsp;合上110kVⅠ母PT控制柜内二次小开关MCB6、MCB7、MCB8&nbsp;。</br>3.3.8&nbsp;&nbsp;断开110kVPT并列开关SA3。</br>3.3.9&nbsp;&nbsp;检查110kVⅠ段母线PT所带负荷运行正常。</br>3.3.10&nbsp;&nbsp;对上述操作进行全面检查无误。</br>3.3.11&nbsp;&nbsp;核对模拟图。</br></br>3.4&nbsp;&nbsp;110kVⅠ段母线PT(817刀闸)停电。</br>3.4.1&nbsp;&nbsp;对照模拟图进行模拟操作正确。</br>3.4.2&nbsp;&nbsp;检查110kVⅠ段母线PT&nbsp;符合停电要求。</br>3.4.3&nbsp;&nbsp;检查110kV母联80开关确在合闸位置。</br>3.4.4&nbsp;&nbsp;投入PT并列开关SA3。</br>3.4.5&nbsp;&nbsp;断开110kVⅠ母PT控制柜内二次小开关MCB6、MCB7、MCB8。</br>3.4.6&nbsp;&nbsp;检查110kVI、II段电压指示正常。</br>3.4.7&nbsp;&nbsp;拉开110kVⅠ母PT817刀闸,并检查确已拉开。</br>3.4.8&nbsp;&nbsp;断开110kVⅠ母PT控制柜内刀闸电机电源小开关MCB2。</br>3.4.9&nbsp;&nbsp;断开110kVⅠ母PT刀闸控制电源小开关MCB1。</br>3.4.10&nbsp;&nbsp;将110kVⅠ母PT817刀闸控制柜内“远方/就地”转换开关切至“就地”位置。</br>3.4.11&nbsp;&nbsp;对上述操作进行全面检查无误。</br>3.4.12&nbsp;&nbsp;核对模拟图。 展开

    回复 回复

  • swl19861224
    swl198612242011年01月14日

    电磁式电压互感器在拉母联的时候要先退出来,否则可能造成系统谐振,现在的大多都是电容式的电压互感器,不会再拉开母联的时候造成谐振的可能,是可以后拉开的 展开

    回复 回复

  • naofnasgn
    naofnasgn2010年12月29日

    老师讲的都是理论,缺乏实践经验。 展开

    回复 回复

  • 82580807
    825808072010年12月13日

    学习学习学习学习 展开

    回复 回复

  • famyu
    famyu2010年06月25日

    我们这里就算母线冷备用&nbsp;PT也还在运行位 展开

    回复 回复

  • clgs090331
    clgs0903312010年06月23日

    对于电感式电压互感器:停电操作,先拉电压互感器,后拉分段开关;送电操作,先合分段开关,再送电压互感器</br>对于电容式电压互感器:停电操作,先拉分段开关,后拉电压互感器;送电操作,先送电压互感器,再合分段开关。</br>这样操作,减少铁磁谐振产生机会,保证设备安全运行,不知道说的清楚否,请指教。 展开

    回复 回复

  • ym2007
    ym20072010年05月10日

    老师说得对 展开

    回复 回复

  • zhu___82
    zhu___822010年05月09日

    谢谢楼主资料!!! 展开

    回复 回复

  • baiye
    baiye2010年04月20日

    我看都有道理,是否请白衣秀士归纳总结下 展开

    回复 回复