倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
倒母线操作时,停母线,将PT当做负荷看,应是先拉PT,后停母线。这在电感式PT时可以,也没错,后拉PT的说法,主要是将PT当做了电感负荷,接电感负荷,会引起截波,造成过电压,损坏PT。其实,PT阻抗很大,电流很小,根本不用考虑截波的影响。电容式PT,没有这方面的问题。因为只是电压不能突变,电流可以的 展开
0回复 回复
电容式的送电时先合上TV隔离开关,后送母线。</br>停电时先停母线,后停TV。</br>电磁式的与上相反。</br>好像是。 展开
0回复 回复
主要是看pt是电感式还是电容式 展开
0回复 回复
学习来了 !!谢谢!! 展开
0回复 回复
同意超版和高技的说法 展开
0回复 回复
学习学习,看看再说 展开
0回复 回复
学习,各位大虾分析的很有见解!!! 展开
0回复 回复
我觉得白衣秀士说得有道理!学习了 展开
0回复 回复
其实就是看pt的结构,一般电感式的,先拉。电容式的后拉 展开
0回复 回复
学习学习,看看再说 展开
0回复 回复