倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
309

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?

本帖由朝杨发布于2009-03-29 13:07:0253897次浏览144人跟帖

  • 309
  • 53897
关注
朝杨
2009年03月29日
帖子认领  

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(144条)
还可输入600字
全部评论144
  • junjun227
    junjun2272012年05月23日

    路过学习并拿星币走人:$:$ 展开

    回复 回复

  • 草医
    草医2012年03月21日

    我们运行单位有规,最好先拉PT 展开

    回复 回复

  • boyi000
    boyi0002012年03月18日

    学习学习,看看再说 展开

    回复 回复

  • tade
    tade2011年12月17日

    看看再说。。 展开

    回复 回复

  • qylm
    qylm2011年08月24日

    好,学习学习 展开

    回复 回复

  • he120193
    he1201932011年08月24日

    不带电停送PT处于安全考虑 展开

    回复 回复

  • mq1980104
    mq19801042011年08月23日

    学习了,谢谢楼主 展开

    回复 回复

  • wangxiyuwy
    wangxiyuwy2011年05月11日

    学习提高!! 展开

    回复 回复

  • gyf666
    gyf6662011年01月27日

    看来这还得仔细了解自己所操作的系统PT具体类型! 展开

    回复 回复

  • arrp
    arrp2011年01月20日

    &nbsp;本帖最后由&nbsp;arrp&nbsp;于&nbsp;2011-1-20&nbsp;10:09&nbsp;编辑&nbsp; 这边有两个问题。</br>第一,如果母联开关是带并口电容的,可能造成谐振,因为PT是电感元件,而并口电容是容性元件,如果满足谐振条件就可能发生谐振。此时如果先拉开PT一次闸刀会很危险。</br>第二,如果出现电压并列回路烧死,或者两个电压切换接点同时在合位(YQJ),这时先拉开母联,再拉开PT就会出现非停电母线PT二次,通过并列回路或者YQJ向停电母线高压侧反充电,会将正常母线压变ZKK充跳,造成该电压等级母线电压全失。</br>应此正确的做法应该是在拉开母联开关之前将PT二次小开关拉开,再拉开母联开关,最后拉开PT一次闸刀。 展开

    回复 回复