帖子认领  

倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(144条)
还可输入600字
全部评论144
  • 白衣秀士
    白衣秀士2009年03月31日

    原帖由&nbsp;朝杨&nbsp;于&nbsp;2009-3-29&nbsp;21:07&nbsp;发表&nbsp;http://bbs.bjx.com.cn/bbs/images/common/back.gif</br>倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?</br>&nbsp;&nbsp;我在学校的&nbsp;时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;母线送电,&nbsp;...&nbsp;</br>倒母线操作时,停母线,将PT当做负荷看,应是先拉PT,后停母线。这在电感式PT时可以,也没错,后拉PT的说法,主要是将PT当做了电感负荷,接电感负荷,会引起截波,造成过电压,损坏PT。其实,PT阻抗很大,电流很小,根本不用考虑截波的影响。电容式PT,没有这方面的问题。因为只是电压不能突变,电流可以的。</br>母线送电时,电容式PT一定要先合PT,后送母线,因为如果先送了母线,再用刀闸送PT,因电容电压不能突变,会引起很大的冲击电流的。电感PT无所谓。</br>至于说为检查母线电压而在母线送电时先送PT,在母线停电后再拉PT,一来只有PT二次电源保险或二次三相小开合上才有用,二来对电感式PT,在操作过程中也易于使PT电感与母线对地电容及带断口并联电容的断路器形成谐振,不合适呀。 展开

    回复 回复

  • sd877191066
    sd8771910662009年03月31日

    老师说的对 展开

    回复 回复

  • cuncun
    cuncun2009年03月30日

    合适呢&nbsp;&nbsp;停电时最后拉PT 展开

    回复 回复

  • pingyuan123
    pingyuan1232009年03月30日

    老师说的对 展开