倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
原帖由 朝杨 于 2009-3-29 21:07 发表 http://bbs.bjx.com.cn/bbs/images/common/back.gif</br>倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉?</br> 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。</br> 母线送电, ... </br>倒母线操作时,停母线,将PT当做负荷看,应是先拉PT,后停母线。这在电感式PT时可以,也没错,后拉PT的说法,主要是将PT当做了电感负荷,接电感负荷,会引起截波,造成过电压,损坏PT。其实,PT阻抗很大,电流很小,根本不用考虑截波的影响。电容式PT,没有这方面的问题。因为只是电压不能突变,电流可以的。</br>母线送电时,电容式PT一定要先合PT,后送母线,因为如果先送了母线,再用刀闸送PT,因电容电压不能突变,会引起很大的冲击电流的。电感PT无所谓。</br>至于说为检查母线电压而在母线送电时先送PT,在母线停电后再拉PT,一来只有PT二次电源保险或二次三相小开合上才有用,二来对电感式PT,在操作过程中也易于使PT电感与母线对地电容及带断口并联电容的断路器形成谐振,不合适呀。 展开
0回复 回复
老师说的对 展开
0回复 回复
合适呢 停电时最后拉PT 展开
0回复 回复
老师说的对 展开
0回复 回复