倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
到底应该听谁的,我觉得白衣秀士说得有道理,分不清了 展开
0回复 回复
要看PT是电容式还是电磁式。 展开
0回复 回复
PT 先分 也好 就 看见后 展开
0回复 回复
双母运行 倒母时设死开关 投单母压板 倒完后投上母联控制电源,先断开PT二次侧空气开关,然后拉开需要停下的母线PT 展开
0回复 回复
向白师傅学习了 ! 展开
0回复 回复
有道理,很详细,学习了 展开
0回复 回复
是要考虑谐振的问题吧? 展开
0回复 回复
我也来学习一下 展开
0回复 回复
严重会烧毁二次设备,楼主说的对 展开
0回复 回复
老师说的不对,现在都是微机保护,如果母线停电,最后拉PT ,母线送电,先合PT。会造成冲击. 展开
0回复 回复