倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
书上学的都是理想状态啦 展开
0回复 回复
主要是看实际PT的形式和操作中是否出现铁磁谐振:handshake 展开
0回复 回复
还要从实际情况看,主要目的就是为了防止产生谐振 展开
0回复 回复
白衣秀士说得对 展开
0回复 回复
我认为TV的操作还是得考虑是否会谐振。 展开
0回复 回复
学习学习学习 展开
0回复 回复
好好学习学习 展开
0回复 回复
这好像和反充电没关系吧! 展开
0回复 回复
第9楼说得有道理 展开
0回复 回复
应区分电容式TV和电磁式TV。 展开
0回复 回复