倒闸操作,停母线,母线PT是先拉还是后拉? 我在学校的 时候。老师给我讲的是,母线停电,最后拉PT。是为了检查母线确实已不带电。 母线送电,先合PT。也是为了检查母线确已带电。但是,在我们站,怎么刚好反了 ,似乎是说怕冲击```~~~搞不清?感觉不对 各位给解释解释呀 。谢谢了!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
老师说的对 展开
0回复 回复
恩,学习了。呵呵。 展开
0回复 回复
如果是电磁式电压互感器,并且断路器是带有端口电容器的最好是在停母线前拉开互感器,这样可以防止电磁谐振</br>现在一般在220KV变电站一下的开关都没有端口电容器所以是像老师讲的那样是没错的</br>如果系统可能会出现电磁谐振为了避免谐振的危害还是要先停互感器的 展开
0回复 回复
老师过时了,先拉PT二次,后拉母联,最后拉PT一次,目的是为了防止PT通过1YQJ,2YQJ触点反充电,在采用CZX12型操作箱的时候 展开
0回复 回复
哪个学校的老师啊?还有这样的讲法???完全不考虑发生谐振的可能!!! 展开
0回复 回复
学习学习,看看再说 展开
0回复 回复
老师说的不一定对,要看实际情况。以前我们这里的母联开关是平顶山的那种带有断口电容的开关,因为PT是一种电抗符号,如果先断母联开关后拉PT刀闸或者先合PT刀闸再合母联开关,都有可能造成振荡。我们这里在技改工程更换了ABB那种没有带端口电容的开关以后,就可以先断母联开关后拉PT刀闸或者先合PT刀闸再合母联开关。但老师所说的可以检查母线是否带电是不行,因为PT二次侧的保险都是在一次侧先带电后再合上的,停电的时候也是先取下PT二次保险,这样是为了防止二次向一次反充电。 展开
0回复 回复
好贴。。。 </br> 又见好帖。。。 </br> </br> 又见不是一般的好贴。。。 </br> </br> 好贴不是别的。。。 </br> </br> 好贴就是好贴。。。 </br> </br> 好是好贴的好。。。 </br> </br> 贴是好贴的帖。。。 </br> </br> 好贴不是别的。。。 </br> </br> 好贴就是好贴。。 展开
0回复 回复
老师说得对 展开
0回复 回复
当然是老师说的对 展开
0回复 回复