自产零序和外接零序有什么区别?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
203

自产零序和外接零序有什么区别?

本帖由ctzwm1发布于2010-07-22 01:33:5838506次浏览48人跟帖

  • 203
  • 38506
关注
ctzwm1
2010年07月22日
帖子认领  

RTRT,可以用自产零序代替外接零序吗?为什么?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(48条)
还可输入600字
全部评论48
  • zhangxuehen
    zhangxuehen2015年08月07日

    学习了学习了 展开

    回复 回复

  • hchf
    hchf2015年08月01日

    学习了学习了 展开

    回复 回复

  • 跪求指导
    跪求指导2015年07月30日

    高手,学习了都 展开

    回复 回复

  • hahawuji
    hahawuji2015年07月28日

    学习咯,落后了 展开

    回复 回复

  • luolil
    luolil2015年07月22日

    你应该指的是变压器保护里面的吧,自产判方向,外接判大小</br></br>不过就智能站而言,目前零序电流全部取自产电流,外接零序虽有,基本没有用 展开

    回复 回复

  • mee0123
    mee01232015年07月16日

    现在懂了,谢谢 展开

    回复 回复

  • hu_hf
    hu_hf2015年02月08日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • hongxing1471
    hongxing14712015年01月16日

    原来是这个意思&nbsp;,明白了 展开

    回复 回复

  • lh2272987
    lh22729872015年01月15日

    本质上没区别,但是自产要考虑断线问题! 展开

    回复 回复

  • Funtin
    Funtin2015年01月14日

    深深地学习了。萌萌哒 展开