是否外接和自产要看具体保护选择最好的方式!还有不知道楼主是问零流还是零压:) 展开
0回复 回复
我们有次定检就遇到过,南自的PST1200系列,他的零序方向是自产的,幅值是外加的。 展开
0回复 回复
如果楼主指的是零序电流,则如下:</br>自产零序电流是由保护装置内部通过逻辑电路或程序计算将三相电流向量叠加而成,外接零序电流是由CT合成或专用零序CT直接形成的。</br>实际应用中,由于外接零序CT的极性可能会接错,为了保证零序方向的正确性,保护装置的零序方向会采用自产零序电压和自产零序电流;而外接零序电流一般使用在不需要判别方向的场合,如起动元件。</br>由于自产零序电流是在保护装置内部形成的,故无法将其引出来替代外接零序电流。 展开
0回复 回复
应该是可以的…… 展开
0回复 回复
自产零序指保护装置不需要单独的零序电压接入,零序电压通过A、B、C三相电压进行分量计算得到</br>外接零序就是接入保护装置的零序电压 展开
0回复 回复
本帖最后由 wmzhouu 于 2010-7-22 17:04 编辑 楼主应该指的是零序电压吧?</br>自产零序电压是由保护装置内部通过逻辑电路或程序计算将三相电压向量叠加而成,外接零序电压是由PT直接形成的。</br>实际应用中,由于外接零序PT的极性可能会接错,为了保证零序方向的正确性,保护装置的零序方向会采用自产零序电压和自产零序电流;而外接零序电压一般使用在不需要判别方向的场合,现在大多数保护已经不再将其用在方向元件中。</br>由于自产零序电压是在保护装置内部形成的,故无法将其引出来替代外接零序电压。 展开
0回复 回复
零序电流大小用外接零序的。</br>零序电流判方向用自产的。 展开