RTRT,可以用自产零序代替外接零序吗?为什么?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(48条)
还可输入600字
全部评论48
  • 000。。。
    000。。。2014年04月18日

    学习了。。。。 展开

    回复 回复

  • hgsbkk2
    hgsbkk22014年04月17日

    一般判大小可用自产零序电流,判方向就要用外接了吧 展开

    回复 回复

  • royspark
    royspark2014年01月20日

    学习了~~~~~~谢谢 展开

    回复 回复

  • whale_wj
    whale_wj2013年04月21日

    越学越迷糊!!! 展开

    回复 回复

  • jianquan82
    jianquan822013年01月11日

    楼主应该指的是零序电压吧?</br>自产零序电压是由保护装置内部通过逻辑电路或程序计算将三相电压向量叠加而成,外接零序电压是由PT直接形成的。</br>实际应用中,由于外接零序PT的极性可能会接错,为了保证零序方向的正确性,保护装置的零序方向会采用自产零序电压和自产零序电流;而外接零序电压一般使用在不需要判别方向的场合,现在大多数保护已经不再将其用在方向元件中。</br>由于自产零序电压是在保护装置内部形成的,故无法将其引出来替代外接零序电压。 展开

    回复 回复

  • bao15688
    bao156882013年01月11日

    学习了。。。。。。。。。。 展开

    回复 回复

  • slyzt
    slyzt2013年01月11日

    零序电流大小用外接零序的。</br>零序电流判方向用自产的。&nbsp;</br>现在保护都是自产另需,因为零序极性接反很容易出现据动和勿动 展开

    回复 回复

  • sobit110
    sobit1102013年01月10日

    自产零序的额定电压&nbsp;要根据保护软件计算来定</br>外接零序电压&nbsp;&nbsp;从三相电压互感器DA,DN&nbsp;得来&nbsp;一般单相的DA、DN正常时只有33V左右的。。 展开

    回复 回复

  • maoheshang
    maoheshang2012年12月20日

    线路保护大部分都是使用自产零序,外接容易极性接错。 展开

    回复 回复

  • 开心的事
    开心的事2012年12月19日

    路过学习了,支持一下 展开

    回复 回复