学习了。。。。 展开
0回复 回复
一般判大小可用自产零序电流,判方向就要用外接了吧 展开
0回复 回复
学习了~~~~~~谢谢 展开
0回复 回复
越学越迷糊!!! 展开
0回复 回复
楼主应该指的是零序电压吧?</br>自产零序电压是由保护装置内部通过逻辑电路或程序计算将三相电压向量叠加而成,外接零序电压是由PT直接形成的。</br>实际应用中,由于外接零序PT的极性可能会接错,为了保证零序方向的正确性,保护装置的零序方向会采用自产零序电压和自产零序电流;而外接零序电压一般使用在不需要判别方向的场合,现在大多数保护已经不再将其用在方向元件中。</br>由于自产零序电压是在保护装置内部形成的,故无法将其引出来替代外接零序电压。 展开
0回复 回复
学习了。。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
零序电流大小用外接零序的。</br>零序电流判方向用自产的。 </br>现在保护都是自产另需,因为零序极性接反很容易出现据动和勿动 展开
0回复 回复
自产零序的额定电压 要根据保护软件计算来定</br>外接零序电压 从三相电压互感器DA,DN 得来 一般单相的DA、DN正常时只有33V左右的。。 展开
0回复 回复
线路保护大部分都是使用自产零序,外接容易极性接错。 展开
0回复 回复
路过学习了,支持一下 展开
0回复 回复