RTRT,可以用自产零序代替外接零序吗?为什么?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(48条)
还可输入600字
全部评论48
  • 小胖子xp
    小胖子xp2011年10月18日

    学习了:),谢谢楼主! 展开

    回复 回复

  • oun75
    oun752011年10月12日

    同意版主回答。 展开

    回复 回复

  • 犁景
    犁景2011年10月11日

    基本上同意wmzhouu&nbsp;的回答,为防止方向元件TV极性出错,电流、电压均用自产。</br>自产零序电流和外接零序电流,在保护小变换器传变理想时,应该说没有什么差别,但若故障电流数值过大,会使保护小TA饱和时,外接的就比自产的少一级传变误差。另外在三相故障时,本来没有零序电流,但由于三个电流变换器在同一时刻,电流大小不同,在非线性铁心中的工作点不同,自产的零序电流会产生不真实的零序电流。</br>在不接地系统发生单相接地故障时,电流值很小,保护无法启动,但零序电压大,很容易有TV断线信号,因此绝缘检测不能用自产电压。 展开

    回复 回复

  • licangtai
    licangtai2011年10月10日

    不知道是电流还是电压,他们的范围不一样。 展开

    回复 回复

  • zhbr-jb
    zhbr-jb2011年10月10日

    长知识,谢谢了 展开

    回复 回复

  • lqf0311
    lqf03112011年10月09日

    自产判大小,外接判方向。 展开

    回复 回复

  • mfsrui
    mfsrui2011年10月09日

    学习了。好东西 展开

    回复 回复

  • hua0245
    hua02452011年09月27日

    学习了学习了 展开

    回复 回复

  • huangrongjing
    huangrongjing2010年07月23日

    g一般情况下,哪种接法比较好呢···? 展开

    回复 回复

  • huangrongjing
    huangrongjing2010年07月23日

    g一般情况下,哪种接法比较好呢···? 展开