<U>必须拉开!理由是:安规上规定“ 将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。”</U> 展开
0回复 回复
<P>还是断开好一点</P> 展开
0回复 回复
还是断开好一点吧 展开
0回复 回复
<FONT face=仿宋_GB2312><FONT size=4>变压器中性点接地,主要是避免产生操作过电压。在</FONT><FONT size=3>110 kV及以上大电流接地系统中,为了限制单相接地短路电流,部分变压器中性点是不接地的,也就是说:变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。切合空载变压器或解、并列电源系统,若将变压器中性点接地,操作时断路器发生三相不同期动作或出现非对称开断,可以避免发生电容传递过电压或失步工频过电压所造成的事故。所以,防范切合空载变压器产生操作过电压造成的危害,应集中在变压器中性点接地刀闸操作的正确性上。</FONT></FONT><FONT size=3> </FONT><P><FONT size=4></FONT></P><P><FONT size=4>变压器中性点接地刀闸操作应遵循下述原则:</FONT><FONT size=4> </FONT><P><FONT size=4></FONT></P><P><FONT size=4>(1) 若数台变压器并列于不同的母线上运行时,则每一条母线至少需有1台变压器中性点直接接地,以防止母联开关跳开后使某一母线成为不接地系统。</FONT><FONT size=4> </FONT><P><FONT size=4></FONT></P><P><FONT size=4>(2) 若变压器低压侧有电源,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧开关跳闸,变压器成为中性点绝缘系统。</FONT><FONT size=4> </FONT><P><FONT size=4></FONT></P><P><FONT size=4>(3) 若数台变压器并列运行,正常时只允许1台变压器中性点直接接地。在变压器操作时,应始终至少保持原有的中性点直接接地个数,例如2台变压器并列运行,1号变中性点直接接地,2号变中性点间隙接地。1号变压器停运之前,必须首先合上2号变压器的中性点刀闸,同样地必须在1号变压器(中性点直接接地)充电以后,才允许拉开2号变压器中性点刀闸。</FONT><FONT size=4> </FONT><P><FONT size=4></FONT></P><P><FONT size=4>(4) 变压器停电或充电前,为防止开关三相不同期或非全相投入而产生过电压影响变压器绝缘,必须在停电或充电前将变压器中性点直接接地。变压器充电后的中性点接地方式应按正常运行方式考虑,变压器的中性点保护要根据其接地方式做相应的改变。</FONT></P> 展开
0回复 回复
<P>作为值班员来说,我们在停主变的时候要合上111-9,拉开开关,拉开刀闸,挂上地线。如果修试人员做试验,就要把三侧地线拆除,拉开111-9做完试验要把111-9合上,挂上地线,然后值班员恢复送电,如果修试人员不做变压器试验,就没有必要拉开111-9刀闸。</P> 展开
0回复 回复
安全规程说,检修状态中性点刀闸要断开,热备用状态可不用断开。 展开
0回复 回复
我们这,主变中性点刀闸不断开,主变算是热备用状态 展开
0回复 回复
<P>呵呵~~~~~~看到这个话题,偶有一问。本站有110KV中性点。35KV中性点。目前主变一台。35KV中性点有哪些用途,在什么工作中使用。</P><P>-----------------------------------------------</P><P>我们爱我们的民族,这是我们自信心的源泉。</P> 展开
0回复 回复
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>万家灯火</I>在2005-7-18 11:25:00的发言:</B></br>安全规程说,检修状态中性点刀闸要断开,热备用状态可不用断开。</DIV> 展开
0回复 回复
<P>同意10楼</P> 展开
0回复 回复