<P>不用断开。</P><P>1、安全角度:直接接地的物体如果不可靠,挂地线有什么用?</P><P>2、技术角度:不会影响零序电流的分布。保护联掉压板本身就该退出,不需考虑。</P><P>以下情况可以考虑断开:</P><P>1、操作的需要。正常中性点不接地的变压器,停电后,如果中性点不断开,调度会有意见。如果停电是综合令,发电是具体令。会涉及到合中性点充空载变。</P><P>2、中性点经销弧线圈接地。</P> 展开
0回复 回复
<P>学习一下零序保护,或者请教一下你厂的继保人员,你就知道了。答案是必须断开</P><P>因为保护确实涉及其他开关:如母联开关</P> 展开
0回复 回复
我觉得可以不断开!!! 展开
0回复 回复
要断开。。。。。 展开
0回复 回复
当然要断开!规程规定的! 展开
0回复 回复
根据需要可决定断或不断 展开
0回复 回复
<P>我们是断开的,25楼说的有点道理.不过,有提到保护的,那就有点多虑了.</P> 展开
0回复 回复
我认为不断开好呀,另外三侧还要合地刀,中性点地刀怎么就拉开呀,何况送电前还必须合上的,为什么要多此一举.都是死搬硬套. 展开
0回复 回复
不断开的。原来是断开和不断开都可以的。不会产生什么影响的。现在安规规定中性点为带电设备了。所以不应断开 展开
0回复 回复
<TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" width="100%"><P><img src="http://www.bjx.com.cn/gd/dzbbs/Skins/Default/topicface/face1.gif"> <B></B> 正确答案:应该断开,因为主变和变电站是一个接地系统,假如系统中有短路接地(比如变电站或别的变压器接地),接地电流应在数千安,检修的主变中性点刀闸又没有断开,接地电流造成地电位抬高,应在千伏以上,此时如果检修的主变中性点或高压侧引线上如果有检修人员,后果可想而知了.</P><P><FONT face=黑体 size=3>我同意</FONT></P></TD></TR></TABLE> 展开
0回复 回复