[求助]请问一下:主变检修时中性点刀闸应该不应该断开?

本帖由ahua_001发布于2005-04-21 12:55:0011358次浏览61人跟帖

  • 19
  • 11358
关注
ahua_001
2005年04月21日
帖子认领  

请问一下:主变检修时中性点刀闸应该不应该断开?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(61条)
还可输入600字
全部评论61
  • chnsjh2005
    chnsjh20052005年06月15日

    <P>完全没有必要,地调规程有明确说明。对于中性点直接接地的变压器可不拉开</P> 展开

    回复 回复

  • 谭程文
    谭程文2005年06月16日

    必须断开。这是规定 展开

    回复 回复

  • xiaonvzi
    xiaonvzi2005年06月21日

    规定是规定,只有运行设备中的中性点才视为带电设备的. 展开

    回复 回复

  • 不太明白
    不太明白2005年05月24日

    <P>我们单位的好象都不断开.而且规程上好象记得是说"运用中的设备的中性点应视为有电".?</P> 展开

    回复 回复

  • 龙龙
    龙龙2005年05月29日

    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>fatsheep</I>在2005-5-16 18:01:33的发言:</B> <P>就工作实际来说,可以不断开,但是规程规定中性点视为带电部位,所以按规定要断开</P></DIV> 展开

    回复 回复

  • wdl771108
    wdl7711082005年05月22日

    <P>可以不断开,一般来说这也是个安全措施,但是要退出检修主变可能跳运行主变的所有保护。</P> 展开

    回复 回复

  • 白衣秀士
    白衣秀士2005年05月20日

    一定要断开。 展开

    回复 回复

  • Rubber
    Rubber2005年05月20日

    <P>要断开地,便于检修。</P><P>小接地系统的中性点可能会从外部送电过来。</P><P>有时候中性点刀闸也随主变检修,也是要断开的。</P><P>单从原理上讲,可能有些刀闸不需要拉开。</P> 展开

    回复 回复

  • 阳光dyj
    阳光dyj2005年05月18日

    2楼讲的正确,应该断开 展开

    回复 回复

  • ybswk
    ybswk2005年05月16日

    <P>主变检修了,中性点不可能会来电的。我单位的主变中性点从来没拉开过!</P> 展开

    回复 回复