[求助]请问一下:主变检修时中性点刀闸应该不应该断开?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
19

[求助]请问一下:主变检修时中性点刀闸应该不应该断开?

本帖由ahua_001发布于2005-04-21 12:55:0011358次浏览61人跟帖

  • 19
  • 11358
关注
ahua_001
2005年04月21日
帖子认领  

请问一下:主变检修时中性点刀闸应该不应该断开?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(61条)
还可输入600字
全部评论61
  • zzw198
    zzw1982006年03月30日

    <P>安规:“检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)”,<FONT color=#e6421a>所以要断开</FONT></P> 展开

    回复 回复

  • 醒目3333
    醒目33332006年04月29日

    35KV中性点是接消弧线圈用的。 展开

    回复 回复

  • 醒目3333
    醒目33332006年04月29日

    <DIV&nbsp;class=quote><B>以下是引用<I>wdzzq</I>在2005-6-23&nbsp;18:20:00的发言:</B></br>正确答案:应该断开,因为主变和变电站是一个接地系统,假如系统中有短路接地(比如变电站或别的变压器接地),接地电流应在数千安,检修的主变中性点刀闸又没有断开,接地电流造成地电位抬高,应在千伏以上,此时如果检修的主变中性点或高压侧引线上如果有检修人员,后果可想而知了.</DIV></br></br><b>安全重要!!!!!!!不能违反《安规》。</b> 展开

    回复 回复

  • zzyyw11
    zzyyw112005年07月13日

    应该要断开的,是明确规定的啊 展开

    回复 回复

  • dcdtg
    dcdtg2005年07月12日

    原因不清楚.但一定要断开.电力安全规程上有明确规定,总不会错吧! 展开

    回复 回复

  • zhyf_28
    zhyf_282005年07月08日

    <P>二楼说的是零序互跳吧</P> 展开

    回复 回复

  • lyj2115
    lyj21152005年06月03日

    <P>应该断开,</P><P>如果做试验的话你还可以自己合上嘛,~~</P><P>但是一票上必须有显示断开,~~~</P><P>视为带电体~~</P> 展开

    回复 回复

  • 澜风
    澜风2005年06月27日

    既然是检修试验,相应的开关刀闸都应拉开 展开

    回复 回复

  • wdzzq
    wdzzq2005年06月23日

    正确答案:应该断开,因为主变和变电站是一个接地系统,假如系统中有短路接地(比如变电站或别的变压器接地),接地电流应在数千安,检修的主变中性点刀闸又没有断开,接地电流造成地电位抬高,应在千伏以上,此时如果检修的主变中性点或高压侧引线上如果有检修人员,后果可想而知了. 展开

    回复 回复

  • 谭程文
    谭程文2005年06月23日

    应该断开 展开