<P>安规:“检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)”,<FONT color=#e6421a>所以要断开</FONT></P> 展开
0回复 回复
35KV中性点是接消弧线圈用的。 展开
0回复 回复
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wdzzq</I>在2005-6-23 18:20:00的发言:</B></br>正确答案:应该断开,因为主变和变电站是一个接地系统,假如系统中有短路接地(比如变电站或别的变压器接地),接地电流应在数千安,检修的主变中性点刀闸又没有断开,接地电流造成地电位抬高,应在千伏以上,此时如果检修的主变中性点或高压侧引线上如果有检修人员,后果可想而知了.</DIV></br></br><b>安全重要!!!!!!!不能违反《安规》。</b> 展开
0回复 回复
应该要断开的,是明确规定的啊 展开
0回复 回复
原因不清楚.但一定要断开.电力安全规程上有明确规定,总不会错吧! 展开
0回复 回复
<P>二楼说的是零序互跳吧</P> 展开
0回复 回复
<P>应该断开,</P><P>如果做试验的话你还可以自己合上嘛,~~</P><P>但是一票上必须有显示断开,~~~</P><P>视为带电体~~</P> 展开
0回复 回复
既然是检修试验,相应的开关刀闸都应拉开 展开
0回复 回复
正确答案:应该断开,因为主变和变电站是一个接地系统,假如系统中有短路接地(比如变电站或别的变压器接地),接地电流应在数千安,检修的主变中性点刀闸又没有断开,接地电流造成地电位抬高,应在千伏以上,此时如果检修的主变中性点或高压侧引线上如果有检修人员,后果可想而知了. 展开
0回复 回复
应该断开 展开
0回复 回复