[求助]请问一下:主变检修时中性点刀闸应该不应该断开?

本帖由ahua_001发布于2005-04-21 12:55:0011361次浏览61人跟帖

  • 19
  • 11361
关注
ahua_001
2005年04月21日
帖子认领  

请问一下:主变检修时中性点刀闸应该不应该断开?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(61条)
还可输入600字
全部评论61
  • lhkgdjggf
    lhkgdjggf2005年05月16日

    要断开,不要因为是中性点就认为不可能来电。 展开

    回复 回复

  • 重修爱情
    重修爱情2005年05月14日

    断开总安全点吧~~~~~~~~~ 展开

    回复 回复

  • 不太懂电
    不太懂电2005年05月14日

    <P>对阿,主变检修要三侧挂接地,三侧开关怎么运行,不会影响的 。</P> 展开

    回复 回复

  • ayuan
    ayuan2005年05月11日

    我决得可以不断开 展开

    回复 回复

  • 阿基米德
    阿基米德2005年05月10日

    <FONT&nbsp;color=#c4573c>2楼的没有道理</FONT> 展开

    回复 回复

  • japhy
    japhy2005年05月10日

    <P>应该断开,若不断开此时进行试验时,中性点若有电流流过,则零序保护可能启动,造成其他相关运行的开关跳闸。</P><P>既然是检修了,怎么还有运行的开关?</P> 展开

    回复 回复

  • 100lj
    100lj2005年05月09日

    <P>完全没有必要</P> 展开

    回复 回复

  • ahua_001
    ahua_0012005年04月30日

    <DIV&nbsp;class=quote><B>以下是引用<I>小鸟1186</I>在2005-4-24&nbsp;6:06:03的发言:</B></br>应该断开,若不断开此时进行试验时,中性点若有电流流过,则零序保护可能启动,造成其他相关运行的开关跳闸。</DIV></br></br>谢谢 展开

    回复 回复

  • blueboyxzy
    blueboyxzy2005年04月27日

    我决得可以不断开,因为变压器已经脱离系统,中性点不会对短路电流造成影响。 展开

    回复 回复

  • looyoo
    looyoo2005年04月25日

    <P>从工作上讲:断开开不断开都可以,反正主变压器检修,已经和系统隔离。保护也应该退出了。</P><P>大多规定是断开的,其实没有关系的。</P> 展开

    回复 回复