如题,今天换了一个热电阻,就地测量118欧姆,dcs前测量119欧姆,换算后49度,但是接到dcs后就显示64度,这是什么情况啊?用电阻箱在dcs前加电阻,显示正常,通道没问题
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
线间有可能短路!!!!!! 展开
0回复 回复
是不是dcs通道坏了! 展开
0回复 回复
<blockquote>一心不能二用 发表于 2016-9-8 21:36</br>三线制分析原因你最好再说出Dcs前和元件处AB、AC、BC的阻值,才好分析原因</blockquote> DCS端子板那的阻值和元件处的阻值这很重要,这不是说元件就坏了,这是通过这些数字分析原因。 展开
0回复 回复
热电阻也没事他说热电阻是新的, 展开
0回复 回复
三线制分析原因你最好再说出Dcs前和元件处AB、AC、BC的阻值,才好分析原因 展开
0回复 回复
<blockquote>mengxilongdianl 发表于 2016-9-7 18:33 /common/back.gif</br>热电阻还补偿?这个可能是温度变送器量程有问题,实在不行让DCS的看看组态里面欧姆和温度的转化系数是不是对 ...</blockquote> 人家都说了单加电阻台温度显示正常。 展开
0回复 回复
热电阻还补偿?这个可能是温度变送器量程有问题,实在不行让DCS的看看组态里面欧姆和温度的转化系数是不是对。 展开
0回复 回复
有可能是跟热电阻接线处的电缆的问题 受环境的影响可能出现电离等情况,用螺丝刀刮一刮或者剪掉重新接线 可能会好点,我以前遇到过这种情况 展开
0回复 回复
这种原因,主要是导线的电阻值变大,两根公共端的电阻值可变成的10-20欧姆的范围,所以表面上看就地电阻值是正常的,DCS通道也是正常的,但是将接线引入DCS后,其显示的温度就不正常。检查一下就地到DCS电缆。 展开
0回复 回复
等待答案学习 展开
0回复 回复