热电阻接到dcs上为什么显示高出好几度?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
146

热电阻接到dcs上为什么显示高出好几度?

本帖由呵呵代表滚犊子发布于2016-08-26 07:56:354303次浏览33人跟帖

  • 146
  • 4303
关注
呵呵代表滚犊子
2016年08月26日
帖子认领  

如题,今天换了一个热电阻,就地测量118欧姆,dcs前测量119欧姆,换算后49度,但是接到dcs后就显示64度,这是什么情况啊?用电阻箱在dcs前加电阻,显示正常,通道没问题

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(33条)
还可输入600字
全部评论33
  • tjlzf
    tjlzf2016年09月02日

    <blockquote>yiyi8810&nbsp;发表于&nbsp;2016-9-2&nbsp;11:24&nbsp;/common/back.gif</br>我是来学习的,但我觉得线路、端子等的因素都有可能。</blockquote> 像这种情况端子板的可能性小 展开

    回复 回复

  • yiyi8810
    yiyi88102016年09月02日

    我是来学习的,但我觉得线路、端子等的因素都有可能。 展开

    回复 回复

  • 枫悟
    枫悟2016年09月01日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-9-1&nbsp;16:38&nbsp;/common/back.gif</br>你接的是三线制电阻,我不是说端子板上的补偿电阻接反了,是三线制电阻中的补偿电阻(其中电阻基本为零的两&nbsp;...</blockquote> 补偿电阻有正反?我之前都没有注意这个,下次试试 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年09月01日

    你接的是三线制电阻,我不是说端子板上的补偿电阻接反了,是三线制电阻中的补偿电阻(其中电阻基本为零的两根)接反啦 展开

    回复 回复

  • 刘军302
    刘军3022016年09月01日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-9-1&nbsp;14:31&nbsp;/common/back.gif</br>补偿电阻接反啦,调过来应该就没有问题啦</blockquote> 用电阻箱在dcs前加电阻,显示正常,通道没问题,人家已经说了通道没有问题。那就只剩下线路,热电阻的问题了。 展开

    回复 回复

  • 刘军302
    刘军3022016年09月01日

    以前我就遇到,热电阻温度过几天就出现错误,拆了又接上就能好几天,过几天就又不行了。最后检查是线路破损造成的。 展开

    回复 回复

  • 刘军302
    刘军3022016年09月01日

    这样的事情,我以前遇到很多关于温度的稀奇古怪的事,但到最后都是最简单的故障造成。主要是我检查问题的不够仔细。 展开

    回复 回复

  • 刘军302
    刘军3022016年09月01日

    我感觉就是他把三线制改成了两线制,也有可能就是三线制的两根线间有短路点。 展开

    回复 回复

  • 刘军302
    刘军3022016年09月01日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-9-1&nbsp;14:31&nbsp;/common/back.gif</br>补偿电阻接反啦,调过来应该就没有问题啦</blockquote> 补偿电阻怎么接的,接在哪。 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年09月01日

    补偿电阻接反啦,调过来应该就没有问题啦 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证