如题,今天换了一个热电阻,就地测量118欧姆,dcs前测量119欧姆,换算后49度,但是接到dcs后就显示64度,这是什么情况啊?用电阻箱在dcs前加电阻,显示正常,通道没问题
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>yiyi8810 发表于 2016-9-2 11:24 /common/back.gif</br>我是来学习的,但我觉得线路、端子等的因素都有可能。</blockquote> 像这种情况端子板的可能性小 展开
0回复 回复
我是来学习的,但我觉得线路、端子等的因素都有可能。 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2016-9-1 16:38 /common/back.gif</br>你接的是三线制电阻,我不是说端子板上的补偿电阻接反了,是三线制电阻中的补偿电阻(其中电阻基本为零的两 ...</blockquote> 补偿电阻有正反?我之前都没有注意这个,下次试试 展开
0回复 回复
你接的是三线制电阻,我不是说端子板上的补偿电阻接反了,是三线制电阻中的补偿电阻(其中电阻基本为零的两根)接反啦 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2016-9-1 14:31 /common/back.gif</br>补偿电阻接反啦,调过来应该就没有问题啦</blockquote> 用电阻箱在dcs前加电阻,显示正常,通道没问题,人家已经说了通道没有问题。那就只剩下线路,热电阻的问题了。 展开
0回复 回复
以前我就遇到,热电阻温度过几天就出现错误,拆了又接上就能好几天,过几天就又不行了。最后检查是线路破损造成的。 展开
0回复 回复
这样的事情,我以前遇到很多关于温度的稀奇古怪的事,但到最后都是最简单的故障造成。主要是我检查问题的不够仔细。 展开
0回复 回复
我感觉就是他把三线制改成了两线制,也有可能就是三线制的两根线间有短路点。 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2016-9-1 14:31 /common/back.gif</br>补偿电阻接反啦,调过来应该就没有问题啦</blockquote> 补偿电阻怎么接的,接在哪。 展开
0回复 回复
补偿电阻接反啦,调过来应该就没有问题啦 展开
0回复 回复