热电阻接到dcs上为什么显示高出好几度?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
146

热电阻接到dcs上为什么显示高出好几度?

本帖由呵呵代表滚犊子发布于2016-08-26 07:56:354302次浏览33人跟帖

  • 146
  • 4302
关注
呵呵代表滚犊子
2016年08月26日
帖子认领  

如题,今天换了一个热电阻,就地测量118欧姆,dcs前测量119欧姆,换算后49度,但是接到dcs后就显示64度,这是什么情况啊?用电阻箱在dcs前加电阻,显示正常,通道没问题

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(33条)
还可输入600字
全部评论33
  • 呵呵代表滚犊子
    呵呵代表滚犊子2016年09月01日

    <blockquote>刘军302&nbsp;发表于&nbsp;2016-8-29&nbsp;17:03&nbsp;/common/back.gif</br>你是不是把负极的两根线短接了</blockquote> 没有&nbsp;&nbsp;正常接的 展开

    回复 回复

  • wanderway
    wanderway2016年08月31日

    当你显示64度时候,从Point&nbsp;Information看通道测量电阻值是多大? 展开

    回复 回复

  • 刘军302
    刘军3022016年08月29日

    你是不是把负极的两根线短接了</br> 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。