如题,今天换了一个热电阻,就地测量118欧姆,dcs前测量119欧姆,换算后49度,但是接到dcs后就显示64度,这是什么情况啊?用电阻箱在dcs前加电阻,显示正常,通道没问题
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
线路电阻偏小造成的,有短路的地方。 展开
0回复 回复
有线路电阻 展开
0回复 回复
电路有接地的地方 展开
0回复 回复
估计现场热电阻是两线制的,到DCS为三线制的,就地两个短接试一下 展开
0回复 回复
几线制的,要符合系统要求 展开
0回复 回复
撒原因呢</br>?、、 展开
0回复 回复
学习了,好东东 展开
0回复 回复
接线松,或者把除了公共端的另外两根线倒一下,再接上试试 展开
0回复 回复
三线制分析原因你最好再说出Dcs前和元件处AB、AC、BC的阻值,才好分析原因 展开
0回复 回复
找到原因了吗 展开
0回复 回复