DEH超速和TSI超速一般是指超6%和10%(各个厂可能不一样),也就是都是电超速,通过超速的电气号,发危急遮断命令让AST动作,主汽门落座关闭,然后进入程序跳闸.一般这个都是在甩负荷的时候,当OPC拒绝动作的时候,转速还继续上升的俩个后备保护,一般来说OPC是甩负荷超速的第一层保护,不关主气门,不解列发电机.正常运行时汽轮机应该是保持和电网一致的频率,一般谈不上会超速.现在问题来了?DEH超速和TSI超速的区别在哪儿啊?第一点肯定是转速级别不一样,除了这一点,我想知道还有其他什么大的区别啊?比如控制方式,逻辑方式,传感方式等.一说起DEH控制,我就想到并网时候电气投一次调频,是投上的DEH控制方式.所以我对DEH超速和TSI超速的区别就更模糊了,望前辈指点一下下!谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习。我们规程中有deh和tsi保护,定值都是3300,还有机械超速,3360.这样看来deh和tsi保护是独立的,但是具体是如何动作来打闸停机的呢? 展开
0回复 回复
我们是青岛汽轮机厂的机组,设三个超速,OPC超速,103%动作,只关调门,电超速,110%,机械超速,112% 展开
0回复 回复
全面学习.谢谢。 展开
0回复 回复
讲的好啊。。。 展开
0回复 回复
DEH超速和TSI超速肯定是不一样的,首先是测量探头不相同,一个是磁阻式的,一个是电涡流,另外超速值我们厂都是110%,TSI超速是TSI系统直接送ETS的,DEH超速是经过DEH逻辑去ETS的。 展开
0回复 回复
在汽轮机的前箱里一般有以下几个和转速有关系的测点:有3个送到DEH里,然后通过三个模拟量进行3取2的高选后直接动作AST电磁阀(有的电厂对设定值设定为106%,有的电厂设定为110%,不太一样);然后有三个测点送到TSI里,在TSI里进行判断,然后直接动作ETS,跳机;还有一个测点送到TSI ,其作用是送到LED,进行转速监视;还有一个测点是零转速测点,是为了启动盘车用的;最后一个测点是送到汽轮机就地转速表的。</br>还有两个是用来测量键相的,一个是送到TSI的,另外一个是送到电气功角柜里的(有的厂可能只有一个测量键相的,没有去功角柜的)</br>送到DEH里的三个测点,三取二在逻辑里(SAMA)图里是能看到的,而送到TSI 的由于是在TSI柜里做判断,所以逻辑里只能看到一个送到ETS柜里的开关量.也就是说DEH相当于模拟量的三取二,而送到TSI里的有点类似于开关量的三取二。这么复杂都是因为超速保护的重要性 展开
0回复 回复
真的要好好学习了</br></br></br></br></br></br></br>2浪费;发生卡 展开
0回复 回复
学习了 感谢大家的探讨 展开
0回复 回复
DEH超速后报警并自动调整.</br>TSI超速后报警跳车。 展开
0回复 回复
我们厂DEH测速探头3个,用于OPC及转速调整,TSI测速探头3个,用于电超速保护,另外3个测速探头分别用于就地转速表、盘车零转速、发电机侧转速显示。 展开
0回复 回复