DEH电超速和TSI电超速有什么区别?ETS中的超速保护是属于哪一种?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
318

DEH电超速和TSI电超速有什么区别?ETS中的超速保护是属于哪一种?

本帖由学徒工(6)发布于2010-12-18 04:16:5425265次浏览143人跟帖

  • 318
  • 25265
关注
学徒工(6)
2010年12月18日
帖子认领  

DEH电超速和TSI电超速有什么区别?ETS中的超速保护是属于哪一种?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(143条)
还可输入600字
全部评论143
  • hualinsun123
    hualinsun1232011年02月15日

    我们厂的TSI上的转速显示的同时有一路节点输出,去控制盘车电机去盘车。</br>DEH上的3个转速分别有110和103两个设置,110则是去ETS跳闸用的 展开

    回复 回复

  • bike220
    bike2202011年02月14日

    3楼的同志说的很好啊&nbsp;谢谢了 展开

    回复 回复

  • ppanxupzj
    ppanxupzj2011年02月08日

    3楼lqq74789&nbsp;的解释很正确 展开

    回复 回复

  • 忽如一夜春风来
    忽如一夜春风来2011年02月06日

    学习了...... 展开

    回复 回复

  • 331622709
    3316227092011年02月05日

    我们这是ETS自己有百灵卡有110电超速,DEH有110超速,只有两个,遮断都是送到ETS柜子去三取二执行的。 展开

    回复 回复

  • 张白玉-桂斯
    张白玉-桂斯2011年02月05日

    3楼的同志说的很好啊&nbsp;受教了 展开

    回复 回复

  • yijiuyiran
    yijiuyiran2011年01月22日

    学习了,不错 展开

    回复 回复

  • 苏州1976
    苏州19762011年01月20日

    我唱ETS接收2个跳闸信号:</br>1、TSI超速保护跳闸(由3个电涡流传感器将信号接至卡件三取二输出2副开关量干接点)</br>2、DEH超速保护跳闸(由3个就地磁阻式转速探头将信号接至卡件的测速卡中,由ETS逻辑三取二判断输出) 展开

    回复 回复

  • whywhy334
    whywhy3342011年01月11日

    谢谢分享;</br>我厂ETS里面的跳闸条件有:TSI超速(3取2的,开关量信号来自TSI机柜)和DEH超速(2取1,开关量信号来自DEH柜的百灵卡信号输出);不过DEH柜里百灵卡的开关量输出不知道去了 展开

    回复 回复

  • stanton
    stanton2010年12月23日

    楼上正解:lol 展开