为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
154

为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

本帖由善了个哉的发布于2011-07-08 02:29:0315368次浏览53人跟帖

  • 154
  • 15368
关注
善了个哉的
2011年07月08日
帖子认领  

启备变为什么不用接地闸刀呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(53条)
还可输入600字
全部评论53
  • powertad
    powertad2014年01月05日

    220KV起备变中性点固定接地,110KV不一定,看情况。这个是DLT5153规定的。 展开

    回复 回复

  • 结婚刚刚
    结婚刚刚2012年10月21日

    而中性点经隔离刀闸接地,主要是因为调度的原因 展开

    回复 回复

  • ﹎Kiξs
    ﹎Kiξs2012年10月21日

    学习拿分走人 展开

    回复 回复

  • 东方牧人
    东方牧人2012年10月20日

    我问过供电局的为什么站里面有的主变中性点刀闸合上有些没合,他告诉我这是地调决定的,他们还要经过计算什么东东来着才能决定有几台主笔啊要接地 展开

    回复 回复

  • dpmmppm
    dpmmppm2012年02月02日

    学习了,很感谢。:):) 展开

    回复 回复

  • ゞ零乱⌒゛虎
    ゞ零乱⌒゛虎2012年02月01日

    我司启备变为有载调压的,中性点直接接地,是为了当它从一个档位调至另一个档位的时缺相,线电流等于故障电流,为了防止中性点位移。 展开

    回复 回复

  • kpcwait
    kpcwait2012年02月01日

    看看!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • lomojo86
    lomojo862011年11月08日

    学习了,还是因为启备变方式基本不会变吧 展开

    回复 回复

  • 随风飞舞VS蝴蝶
    随风飞舞VS蝴蝶2011年10月06日

    来个高手回答下啊,我哦也想知道答案,我们厂也是,有时候主变中性点接地刀闸投上,有时候不投,不知道原因 展开

    回复 回复

  • yjx999
    yjx9992011年09月23日

    :victory::victory::victory:?????????????? 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证