发完才看见同意10楼的。。。。:lol 展开
0回复 回复
主变带接地刀闸 合上刀闸和分开刀闸是两个运行方式 </br>这个运行方式是要根据调度算的零序电流和保护来决定的</br>像我们厂两个主变都是合上的 展开
0回复 回复
;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P学习学习 展开
0回复 回复
主变的中性点接地是根据调度和厂子的继电保护需求来决定的,而启动变的中心点接地需求是在厂用电出现问题在合开关(快切)和启动高压电动机时带来的操作过电压经过中心点走掉。还有很多的东西,就不一一列举了哈哈 展开
0回复 回复
主变的中性点接地是根据调度和厂子的继电保护需求来决定的,而启动变的中心点接地需求是在厂用电出现问题在合开关(快切)和启动高压电动机时带来的操作过电压经过中心点走掉。还有很多的东西,就不一一列举了哈哈 展开
0回复 回复
好 讲的太好了e 展开
0回复 回复
我们厂500kV主变是中性点直接接地,但出现过一次#3主变充电造成#1发电机差动动作的事故,分析是和应涌流造成的。针对和应涌流有一种方法就是给主变中性点接刀闸,其他主变充电时非充电主变断开中性点刀闸,但广东电网中调不允许这么做,不知道主变中性点加装刀闸是不是用作于此的? 展开
0回复 回复
因为启备变一般作为热备用,长期投运在高压母线上</br>而主变会随着机组的运行方式投运状态有所改变 展开
0回复 回复
一般110KV以上都是中性点直接接的,因为受绝缘材料的限制。而中性点经隔离刀闸接地,主要是因为调度的原因 展开
0回复 回复
也想知道啊 展开