为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
154

为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

本帖由善了个哉的发布于2011-07-08 02:29:0315369次浏览53人跟帖

  • 154
  • 15369
关注
善了个哉的
2011年07月08日
帖子认领  

启备变为什么不用接地闸刀呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(53条)
还可输入600字
全部评论53
  • sarlinar
    sarlinar2011年07月14日

    发完才看见同意10楼的。。。。:lol 展开

    回复 回复

  • sarlinar
    sarlinar2011年07月14日

    主变带接地刀闸&nbsp;合上刀闸和分开刀闸是两个运行方式&nbsp;</br>这个运行方式是要根据调度算的零序电流和保护来决定的</br>像我们厂两个主变都是合上的 展开

    回复 回复

  • 平凡世界1
    平凡世界12011年07月14日

    ;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P学习学习 展开

    回复 回复

  • wwll456
    wwll4562011年07月13日

    主变的中性点接地是根据调度和厂子的继电保护需求来决定的,而启动变的中心点接地需求是在厂用电出现问题在合开关(快切)和启动高压电动机时带来的操作过电压经过中心点走掉。还有很多的东西,就不一一列举了哈哈 展开

    回复 回复

  • wwll456
    wwll4562011年07月13日

    主变的中性点接地是根据调度和厂子的继电保护需求来决定的,而启动变的中心点接地需求是在厂用电出现问题在合开关(快切)和启动高压电动机时带来的操作过电压经过中心点走掉。还有很多的东西,就不一一列举了哈哈 展开

    回复 回复

  • 一路走过
    一路走过2011年07月13日

    好&nbsp;&nbsp;讲的太好了e 展开

    回复 回复

  • xmzdsh
    xmzdsh2011年07月12日

    我们厂500kV主变是中性点直接接地,但出现过一次#3主变充电造成#1发电机差动动作的事故,分析是和应涌流造成的。针对和应涌流有一种方法就是给主变中性点接刀闸,其他主变充电时非充电主变断开中性点刀闸,但广东电网中调不允许这么做,不知道主变中性点加装刀闸是不是用作于此的? 展开

    回复 回复

  • izjcch
    izjcch2011年07月11日

    因为启备变一般作为热备用,长期投运在高压母线上</br>而主变会随着机组的运行方式投运状态有所改变 展开

    回复 回复

  • gaozhiyu
    gaozhiyu2011年07月10日

    一般110KV以上都是中性点直接接的,因为受绝缘材料的限制。而中性点经隔离刀闸接地,主要是因为调度的原因 展开

    回复 回复

  • lhygyh
    lhygyh2011年07月09日

    也想知道啊 展开

    回复 回复