致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
1、从零序保护考虑,主要是灵敏度问题</br>2、防止操作过电压 展开
0回复 回复
学习了 谢谢 展开
0回复 回复
学习了 回答的不错 展开
0回复 回复
直接接地和经接地刀闸接地有的是跟容量有关系,一般容量大的是直接接地,还有的跟继电保护的接地个数选择有关系,这个时候就需要接地刀闸配合需要 展开
0回复 回复
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 展开
0回复 回复
500KV及以上的变压器是中性点直接接地的,没有中性点接地刀。 展开
0回复 回复
还是没看懂,有没有更详细的? 展开
0回复 回复
期待中。。。。。。。</br> 展开
0回复 回复
因为母线上已经有变压器做为接地点了</br> 展开
0回复 回复
楼主正好提出了一个关于中性点接地和中性点不接地系统的区别问题。</br>中性点不接地适用于低压电网,当发生单相接地故障时,相间电压不变,依然对称,系统可继续运行2h。所以供电可靠性高,但非故障相电压升高1.732倍,显然不适用于高压电网中。</br>我国在110kv及以上系统中广泛采用中性点直接接地。中性点直接接地方式是将变压器中性点与大地直接连接,强迫中性点保持地点位,正常运行时,中性点无电流流过。单相接地时构成单相短路,接地回路通过单相短路电流,各相之间电压不再对称。为了防止大的短路电流损坏设备,必须迅速的切除接地相甚至三相,因而可靠性低,这样就得考虑自动重合闸装置等措施。 展开
0回复 回复