为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
154

为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

本帖由善了个哉的发布于2011-07-08 02:29:0315364次浏览53人跟帖

  • 154
  • 15364
关注
善了个哉的
2011年07月08日
帖子认领  

启备变为什么不用接地闸刀呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(53条)
还可输入600字
全部评论53
  • 石化籍华人
    石化籍华人2011年07月24日

    1、从零序保护考虑,主要是灵敏度问题</br>2、防止操作过电压 展开

    回复 回复

  • 一塔拉糊涂
    一塔拉糊涂2011年07月24日

    学习了&nbsp;&nbsp;谢谢 展开

    回复 回复

  • llxhhx
    llxhhx2011年07月23日

    学习了&nbsp;&nbsp;回答的不错&nbsp; 展开

    回复 回复

  • daowei2010
    daowei20102011年07月21日

    直接接地和经接地刀闸接地有的是跟容量有关系,一般容量大的是直接接地,还有的跟继电保护的接地个数选择有关系,这个时候就需要接地刀闸配合需要 展开

    回复 回复

  • zwq11021
    zwq110212011年07月20日

    学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • 好兵帅克
    好兵帅克2011年07月16日

    500KV及以上的变压器是中性点直接接地的,没有中性点接地刀。 展开

    回复 回复

  • dpmmppm
    dpmmppm2011年07月15日

    还是没看懂,有没有更详细的? 展开

    回复 回复

  • kp6528Q
    kp6528Q2011年07月15日

    期待中。。。。。。。</br> 展开

    回复 回复

  • 1328542850
    13285428502011年07月14日

    因为母线上已经有变压器做为接地点了</br> 展开

    回复 回复

  • 大唐准员工
    大唐准员工2011年07月14日

    楼主正好提出了一个关于中性点接地和中性点不接地系统的区别问题。</br>中性点不接地适用于低压电网,当发生单相接地故障时,相间电压不变,依然对称,系统可继续运行2h。所以供电可靠性高,但非故障相电压升高1.732倍,显然不适用于高压电网中。</br>我国在110kv及以上系统中广泛采用中性点直接接地。中性点直接接地方式是将变压器中性点与大地直接连接,强迫中性点保持地点位,正常运行时,中性点无电流流过。单相接地时构成单相短路,接地回路通过单相短路电流,各相之间电压不再对称。为了防止大的短路电流损坏设备,必须迅速的切除接地相甚至三相,因而可靠性低,这样就得考虑自动重合闸装置等措施。 展开